AWB 23.29wt kraan vol open temp. te laag 1/2 open temp. goed

Demavissers

  • #1
AWB 23.29wt kraan vol open temp. te laag 1/2 open temp. goed
ketel is van 1993
waar zou het aan kunnen liggen.[/b]
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Een te groot debet mischien?

dit toestel kan ongeveer 7ltr/min verwarmen tot 60C.

zet eens een tien liter emmer onder de kraan en zet de warme kraan vol open,
is de emmer bijna of helemaal vol binnen een minuut stroomt er teveel water door het toestel.
 

Demavissers

  • #3
Als dat zo is , wat dan te doen???
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Controleren of het doseerventiel nog in orde is ,
deze zit in de haakse schroefbus op de waterschotel, en indien nodig deze vervangen.

of gewoon de kraan minder ver open draaien.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Of de inlaatcombinatie wat knijpen, dan werkt het meteen voor alle warmwaterkranen goed.
 

Demavissers

  • #6
Waar moet ik dat precies doen???
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Op elke inlaatcombinatie zit een kraan, meestal zwart, draai deze kraan iets dicht.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
De groene knop op de plaatjes is de ontlastklep,, hier niet aan draaien anders heb je kans dat je inlaatcombinatie blijft lozen en dus effectief defect is.

altijd het kleinste knopje nemen die haaks op de uitstroom opening staat.


al is dit wel een lapmiddel en kan bij andere ww problemen veroorzaken [denk aan dalende waterdruk in de zomer als iedereen zn tuin sproeit] als de druk varieert.
 