Atag Perfect 2, kraan vol open is lauw water

Marsnel

  • #1
Hallo, ik heb het volgende probleem met onze CV ketel.

Bij het douchen geeft de ketel eerst een paar minuten warm water, daarna kakt hij in qua hoeveelheid en temperatuur. Als de warm water kraan vol open zet, dan wordt het water steeds kouder.

ATAG perfect 2 PSHR35TN, bouwjaar 2000
De ketel geeft geen foutmeldingen.

Ik heb de cartridge van de driewegklep vervangen (bleef hangen) en het thermostatisch mengventiel omdat er soms helemaal geen warm water kwam of heel langzaam warm werd. Dit is opgelost.

Hebben jullie een idee waar het aan kan liggen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Boiler vol met kalk?

Wat is de temp van het ww direct onder de boiler?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
De PFSHR heeft geen boiler maar een tapspiraal, zeg maar
gelijk aan de ESHR, maar dan met vereenvoudigde printplaat
software, pomp en waterdruksensor.
Het eerste wat ik lees is dat de temp EN de waterhoeveelheid
in kakt, dat moet haast wel gemerkt zijn op een thermostaat
kraan (douche/bad)
Test eerst een andere tappunt of die precies hetzelfde
doet, pak daarna een emmer met liter aanduiding erin,
gooi de warmwaterkraan vol open, en meet voor 30 sec
hoeveel liter eruit stroomt.
En meld dat hier weer
 

Marsnel

  • #4
Heb de hoeveelheid warm water gemeten in 30 sec. Dit is 4.6 liter (normale kraan). Dus 9.2 liter/m. Temperatuur zal zo tussen de 30-35 graden liggen.

Enige vreemde is dat we ook weleens een dag hebben dat we heerlijk warm water hebben. Daarom krijg ik het vermoeden dat er niet iets structureels mis is, maar dat het aan een sensor oid ligt.

De centrale verwarming wordt wel gewoon heet.

Ik begin te twijfelen of er misschien toch wat fout zit met de 3-weg klep ondanks het vervangen van de cartridge.
 

Kacheltje

  • #5
De Atag heeft een Platenwisselaar, geen tapspiraal of boiler, maar dit ter zijde.

Als je een atag thermostaat hebt kun je kijken of de ketel 100% vermogen brand.
Doet de ketel dat niet is de kans groot dat de platenwisselaar vervuild is Cv zijdig of tapwaterzijdig.

De ketel moduleert dan terug vanwege een te groot temperatuusrverschil van aanvoer en retour.
Is dit het geval dan is de platenwisselaar cv zijdig vervuild.

Is de aanvoer en retour allebei heet ( te kleine delta T)dan kan kalk tapwaterzijdig de oorzaak zijn. De ketel komt ook dan niet op vol vermogen.

Een lekkende drieweg klep kan ook, dan wordt tijdens het warm water tappen de cv leiding ook warm.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Een zwaar vervuilde ventilator /brander geeft ook zelfde klachten .gasklep gaat dan niet voldoende open (luchtgestuurd) terwijl ventilator wel 100% staat te draaien en in theorie ook de ketel .

Edit, kan ook zijn dat ik 2 ketels door elkaar haal :mrgreen: morgen ff uitzoeken. :!:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Laat het toestel op warmwater volop branden,
Ga naar uw gasmeter en tel het aantal liters gas bij benadering per 36 seconden, dit zou tegen de 35 moeten zijn.

Is dit veel lager dan is de bovenkap sterk vervuild en kan soms gereinigd worden door deze te demonteren van wisselaar en ventilator en uit te spoelen met water.

Na drogen opnieuw monteren met nieuwe branderpakkingen en gaspakking en het zou weer als vanouds moeten werken.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
Is dit probleem alleen bij het douchen of doet het probleem zich ook voor bij andere kranen?

John
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
9.2 l/min is veels te veel over de platenwisselaar,
dit mag max 8 l/min zijn....
Draai de inlaatcombinatie dicht, en ik durf dan met 85%
zekerheid te zeggen dat er toch warmwaterzijdig water
uit de kraan komt, er moet haast wel bijmenging plaats
vinden van bv een thermostaatkraan.
Lukt het niet om de inlaatcombinatie dicht te draaien,
laat dan bv de douchekraan zo heet mogelijk worden, draai
dan een wastafelkraan open, en voel of de douchekraan
afkoeld, dit kan je voor elke kraan testen, koelt er
een kraan heel snel af naar koud, dan weet je welke
kraan er defect is
 

Marsnel

  • #10
OK, weer even bezig geweest.

Als ik de watertoevoer naar de ketel dicht zet. Dan komt er geen water uit de kranen.
De thermostaat kraan van de douche druppelt een heel klein beetje.

Volgens mij ligt het aan de ketel. Want de warmwater leiding die onder uit de ketel komt, naar het thermostatisch mengventiel is gewoon lauw. Soms als de ketel net opstart dan is hij even heet.

Als ik de warm water kraan voluit open zet, dan is het gas verbruik op de meter 13 liter in 36 sec.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Ketel raakt zijn warmte niet kwijt over de platenwisselaar.
Daardoor regelt hij terug naar 13 kw.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
En wat gebeurd er als je de kraan half open zet?
word hij dan wel heet??
en blijft je 3-wegklep/cartridge niet hangen?
 

Marsnel

  • #13
Als je de kraan half open zet, dan wordt hij wel warmer. Maar niet heet.

Cartridge driewegklep heb ik onlangs zelf vervangen. Die gaat nu soepel. Motortje gaat ook makkelijk op en neer. Ik heb alleen niet met een zaklamp erin gekeken of er ergens vuil zat voordat ik de nieuwe erin deed.
Heb ook het filter achter de grote moer schoongemaakt.

Ik weet niet of het volgende er toe doet. Paar weken geleden error 02 gehad. Ik heb toen de ionisatie-pennen eruit gehaald en schoongemaakt. Daarna is de error niet meer terug gekomen. Kan dit er nog mee te maken hebben?

En ik moest gisteren de cv bijvullen. Ondanks dat ik twee weken geleden na het vervangen van de cartridge en mengventiel de boel op druk had gezet. Zal dit even in de gaten houden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Mengventiel?? naar mijn weten zit die niet in een Perfect
alleen in de SHR serie met voorraadboiler.
Zit dat mengventiel dan in de ketel, of er buiten??
Zit ie er buiten, heb je dan er een zonneboiler op??
 

Marsnel

  • #15
Ja hebben zonneboiler met naverwarming van de ketel. Mengventiel zit buiten de ketel.

Mengventiel heb ik tegelijk met de cartridge vervangen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Waar zit het meng ventiel?
Tussen de boiler en de ketel?
Of na de ketel?
 

Marsnel

  • #17
Het mengventiel zit na de ketel, en mengt koud water bij indien het water uit de zonneboiler te heet is.

Wel stond vanochtend de kachel ineens weer op error 02. Even gereset en we hadden weer warm water.
Misschien toch maar nieuwe ionisatiepennen halen. Al vraag ik me af of het niet dezelfde oorzaak heeft als de reden voor het lauwe water.

Of gewoon iemand erbij halen die er echt verstand van heeft..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #18
Als alles goed werkt heb je goed warm water?

Dan zou ik eens er op gokken een nieuwe ontstekings pen in te zetten.
Als get water koud wordt geeft hij dan ook een storings code aan?
 

Marsnel

  • #19
Soms is er idd gewoon goed warm water. Maar meestal in het begin even warm, en daarna kakt hij in naar lauw.

Normaal gesproken geeft hij geen storingscodes. Alleen vanochtend kwam 'toevallig' E02 terug.
Paar weken geleden kwam deze storing elke keer. Toen de pennen schoongemaakt, en daarna waren we er vanaf.

Ik zal nieuwe ionisatiepennen bestellen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #20
E02 staat niet direct in verbinding met je ww klacht
of je wisselaar moet zo lek als een mandje zijn, dan
komt hij gewoon niet op vermogen.

Wat ik in dit soort gevallen altijd als eerste doe is:
ww kraan open, en onder de ketel de ww leiding voelen,
dus direct onder de mantel/onderkant ketel, blijft hij
daar ook lauw, dan zit het zeker weten in de ketel, is
hij daar gewoon heet, dan volgen naar je mengventiel,
net voor je mengventiel heet, maar na het mengventiel
dus lauw....dan zit het in je mengventiel, is hij na
het mengventiel ook nog heet, dan zit het in 1 van je
kranen die stiekum intern kw doorlekt naar de ww leiding.

Nu weet je in welke hoek je het zoeken moet.
Zit het in de ketel dan zou ik hem uitlezen via het
info menu en servicemenu in de software, echter moet
je dan wel zeker weten wat je allemaal doet, want je kunt
meer stuk maken dan je weet....
Heb je al eens gekeken naar je ww temp instelling in
de software? en welke thermostaat zit erop?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu