Atag ketel werkt niet optimaal i.c.m. vloerverwarming

Veenph

  • #1
Ik heb een vraag over de sinds enige tijd bij mij geïnstalleerde ATAG E325EC ketel.
Deze werkt samen met mijn vloerverwarming en 4 radiatoren op de 1e verdieping. De vloerverwarming wordt geregeld door de Cenvax VAG 4000.
De samenwerking is echter niet optimaal omdat de pomp van de ketel na warmwatervraag stopt, terwijl de vloerverwarming nog warmte vraagt. Doordat de cv-pomp stopt is er geen aanvoer van warm water voor de vloerverwarming. Pas wanneer de sensor van vloerverwarming een te lage cv-watertemperatuur detecteert schakelt de ketel naar de cv stand en gaat de pomp weer draaien. Dit kan door de goede isolatie echter wel enige tijd duren. Ik zou de CV-pomp op continue kunnen zetten, maar dat vind ik zonde.
Nu heb ik wel een oplossing bedacht, maar ik wil van jullie graag weten of dit al dan niet schadelijk is voor de cv-ketel. De ingangstemperatuur van de vloerverwarming wordt geregeld door het regelmatig (gemiddeld om de 10 seconden) aansturen van de thermische servomotor. Dit kan een korte of langere 220V puls zijn. Als ik nu een relais parallel zet aan deze puls zou een maakcontact van dit relais aangesloten op de kamerthermostaat-ingang er voor kunnen zorgen dat de ketel, indien nodig, omschakelt naar cv-bedrijf en de pomp gaat draaien. De puls is niet lang genoeg om de brander te laten aanslaan, omdat er een vertraging van ik dacht 1 minuut is ingebouwd.
Mijn vraag is of dit schadelijk is voor de ketel wanneer in de cv-stand het thermostaat contact zo vaak gesloten wordt.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
 

Bernhard

  • #2
Ik denk dat je bij de instelling voor de CV-pomp een nadraai-tijd kan instellen. De warmte inhoud van de CV-ketel na het stoppen van de brander is nihil, ca 50watt.
Beter voor de VV geen servoklep toepassen.
De CV-ketel zal bij warmtevraag voor de radiatoren maar kort branden. De VV zal dan zonder servoklep ook opwarmen.
Dat zal geen grote temperatuurverhoging van de vloer en de kamer geven.bernhard
 

Veenph

  • #3
Bedankt voor je reactie Bernhard. De nadraaitijd heb ik door een Atag monteur al op een half uur laten zetten. Dit geldt echter alleen in de cv-stand. Het probleem is de WW-stand. Als er voor iedere keer handen wassen warm water gebruikt wordt ontregelt dit de vv behoorlijk, omdat het systeem niet terugschakelt naar cv-bedrijf. Het gaat me niet om de restwarmte in de ketel maar om de afkoeltijd van de cv-leiding waar de sensor van de vv op zit. Ik wil graag dat die cv-pomp weer gaat draaien na ww vraag, zolang de vv warmte vraagt.
Kunje iets zeggen over mijn vraag betreffende de thermostaat ingang van de ketel.
 

Bernhard

  • #4
Nee ik ben niet bekend met de handleiding van de ketel. bernhard
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Misschien een idee om gewoon een fatsoenlijke regeling erop te zetten?

Laat de cenvax de watertemperatuur van het ketel circuit regelen op basis van buitentemperatuur.

Blijkbaar heb je een aantal verschillende regelingen welke niet met elkaar communiceren.

De cenvax heeft toch gewoon een uitgang voor een ketelsturing of pompsturing?

Misschien kan je even een hydraulisch schema en regel schema tekenen dat het iets duidelijker maakt dan platte text.

Ik dank dat je ketel een aansturing elke 10 sec niet pregttig gaat vinden. het duurt wel 1 minuut voordat deze start, maar dat is puur om de brander te spoelen, veiligheidchecks af te handelen voor de start. dus Fan gaat iig onnodig lopen evenals de pomp.
Daarbij vraag ik mij af of je de vloer niet te nauwkeurig probeert te regelen zeker omdat een vloer vaak een heel traag proces is.
 

Veenph

  • #6
Bedankt headhunter. Misschien wil ik idd te nauwkeurig de temperatuur regelen.
Het Cenvax VAG 4000 is op zich een perfect systeem dat de kamertemperatuur feilloos regelt adhv buitentemperatuur, binnentemperatuur, vloerinlaat en keteltemperatuur.

Om de invloed van het ww tappen zo klein mogelijk te maken begin ik sinds enige tijd om 24:00 met vv opstarten. Tegen de morgen is de vloer dan zover opgewarmd dat het douchen en ander ww gebruik geen merkbare invloed hebben. Door het naijlen warmt de woonkamer nog iets verder op, zodat het systeem overdag uit staat. Goede isolatie (houtskelet uit 2003) en evt, zonnetje en s' avonds eten koken zorgen er voor dat de vv de meeste dagen uit kan van 9:00 tot 24:00
Iedereen bedankt voor het meedenken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Wat merk je dan van het ww gebruik? Word het kouder merk je het fysiek?Of si het meer dat je het merk omdat pompen stoppen of kleppen openen?

Je zou extra stroming kunnen creëren door je Vloer set actief(er) te maken, maar dat geeft vaak weer andere problemen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Een Cenvax 4000 icm de E325EC!!
Dus je neemt een extra zuinige ketel, maar doet er een
antieke regelaar erop??
Mag ik dit uiterst opmerkelijk vinden?
Dit is gewoon niet fijn te regelen met de Cenvax, deze
communiceert totaal niet met de ketel en is een analoge
aan/uit signaal.

Wil je WAR stoken, houd het dan bij de merk gebonden
thermostaten, dus in dit geval de Wize of de One, voor de
Wize dien je een Atag eigen buitenvoeler te plaatsen,
voor de One dien je met wifi verbonden te zijn en pakt dan
via internet de buitentemp.
Hiermee krijg je een veel beter instelbare regeling, vooral
met de One kan je de grotevan het huis, isolatie niveau,
en nog wat instellingen om het op je huis af te stemmen.

Helaas blijft het niet optimaal met de Cenvax....
is mijn ervaring.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Krijg regelmatig allerlei zelf bedachte regelingen, die uiteindelijk niet werken, terwijl het zo eenvoudig (en voordelig) is.....
Buitenvoeler er af en even googlen op "etageregeling". M.i. de enig juiste manier om met zoneregeling te bereiken wat je wenst: verwarmen in de ruimte waar warmte nodig is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu