Atag A244EC

Ed Kroket

  • #1
Hallo,
Mijn Atag a244ec heeft een probleem maar weet niet wat:
Het gebeurd met regelmaat dat als mijn thermostaat (chronotherm 3) warmte vraagt de ketel niet doorstart.
In het display van de ketel komt eerst het radiatortje in beeld dan komt even later het vlammetje en begint de ventilator te draaien, 2 sec later gaat het vlammetje uit en dit herhaald zich soms wel 20x. Soms start hij wel in 1 keer. Bij het tapwater heeft de ketel hier geen last van.
De ketel is ongeveer 1.5 a 2 jaar ingebruik.
BVD Ed
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
Een tip: garantie? :wink:

Succes.

Calenta :cool:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
En indien geen garantie,
Kijk eens naar je onsteking/ionisatie pennen [is een combo dus zitten samen links in de wisselaar gestoken.

Op warmwater start het toestel direct door op vollast dus voldoende ionisatie,op cv gaat het toestel na ontsteken eerst naar laaglast en dus minder ionistatie en als de pennen slecht worden dan valt het toestel inderdaad weer uit en zal opnieuw gaan proberen te onsteken.
Soms na 1 of 2 keer blijft hij wel branden [pennen worden heet,trekken weer wat bij] maar het probleem zal alleen maar erger worden.

Vervangen is de remedie, en natuurlijk de afstelling [0-druk EN co] controleren.
Eigenlijk zou een goede onderhoudsbeurt beter zijn,dan kan je alle pakkingen [is een setje voor] gelijk meenemen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Maar dan zou hij geen 20x op mogen starten, dan gaat hij toch eerder in ionisatie storing?!
 

Ed Kroket

  • #5
Alvast dank voor de reacties.
Realiseer me net dat het stopcontact waar de ketel op staat mischien niet/niet goed geaard is. Deze zat nl. op de waterleiding welke vervangen zijn door aluplex leidingen.
Zou dit invloed hebben op het ontsteken van de ketel of werkt de ketel dan helemaal niet. De ketel geeft trouwens geen foutmelding.
gr Ed
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Ja ketel heeft absoluut randaarding nodig, ionisatie wordt gemeten ten opzichte van aarde.
Probeer eens met een verlengsnoer, dat dan wel randaarding heeft.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Controleer eerst maar eens je thermostaat, een chronotherm 3 is al even
niet meer in de verkoop, en kan gaan pendelen in zijn signaal.
Zo lang je ketel geen foutmeldingen geeft, kan er nooit veel mis met de
ketel zijn, de Atag geeft zeer snel aan als er wat fout zit.
Je zou kunnen proberen door de thermostaat van de grondplaat te halen
en de 2 draden door te verbinden, blijft hij dan wel branden, dan weet je
waar je het zoeken moet
 

Ed Kroket

  • #8
Heb van de week een aardpen geslagen en de ketel loopt tot nu toe als een zonnetje. Bedankt!

Heb toch nog een tweede vraag:
Ik heb nog een mooie I sense (modulerende) thermostaat liggen.
Aangezien ik de ketel temp (cv) op 45 a'50 gr. heb ingesteld ivm vloerverwarming (droogbouw) weet ik niet of ik de thermostaat kan gebruiken. Tot welke min. temp moduleert een ketel? dit staat volgens mij niet in de beschrijving.
gr Ed
 

Standby

  • #9
Helaas maar dat gaat niet werken met je Isense, deze is van Remeha en past niet op de Atag.

Heb vorige week ook zo,n probleem gehad en Atag wist hier geen duidelijk antwoord op te geven, t,kon de kamer th zijn of de print. Heb nog niet gehoord wat het was.

Aarde is volgens mij niet een duidelijke oorzaak van dit probleem. Ik zou ook eerder zeggen vervang de ruimte thermostaat maar eens als het weer terug komt.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Nee, de I-Sense is ontwikkeld voor en door Remeha.
Dat gaat helaas niet werken.

Succes.

Calenta :cool:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Maar de icense werkt mot OT protocol.
Want hij schijnt ook op andere ketels te werken.
Hij is idd ontwikkeld door en voor remeha.
 

Ed Kroket

  • #12
Hallo,
Laatst gebeld met Remeha met een vraag over de iSense i.c.m mijn Atag A244EC.
Volgens de medewerker zou dit moeten kunnen bij een modulerende ketel via het Open Therm-protocol.
"De iSence is alleen getest op de Remeha ketels"
Nu de iSense aangesloten en tot op heden geen klachten. Ook de zg. openhaardfunctie lijkt goed te werken!
Vr.gr Ed
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Zodra je Atag belt hierover, zullen ze niet toegeven dat
het compatibel is met hun ketel.

Maar achter de schermen is Atag al even bezig om toch compatibel
met OpenTherm te gaan worden...

Maar officieel kan het niet :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu