ATAG A244EC - Lauw water in de winter

CamaroHans

  • #1
Sinds vorig jaar levert de ketel in de winter slechts lauw water. Ik heb de driewegklep stepper vervangen maar helaas was dat niet de oorzaak.

Nu het buiten weer flink afgekoeld is doet het probleem zich weer voor. De vloerverwarming in de huiskamer is lekker warm. Onder de douche is het echter lauw, het is nog nét te doen maar echt comfortabel is anders. Als het warme water geknepen wordt loopt de temperatuur trouwens wel op maar is het maar een zielig straaltje.

Ideeën waar te beginnen zijn welkom! Zelf dacht ik er aan om eerst de diverse sensoren te controleren aan de hand van de sensortabel?

Alvast bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als ik dit probleem zou hebben kijk op de Wize klokthermostaat en ik kan de temperatuur van de CV en die van het warmewater bekijken. 65 gr. moet dan snel te lezen zijn.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Is het bij de andere kranen (wastafel, keuken) ook lauw water??
Meet eens hoeveel warmwater er uit een normale kraan (wastafel) komt per minuut.
 

CamaroHans

  • #4
Goedemiddag en bedankt voor de reacties!

Ik heb geen Wize maar de warmwatertemperatuur op de ketel staat ingesteld op 65 graden. Als ik op de ketel de actueel geleverde warmwatertemperatuur (A2 via de knop i knop de ketel) tevoorschijn haal dan gebeurt het volgende:
- Bij geen warmwatervraag staat deze op 34 graden (waarschijnlijk opgewarmd door de warme in de ketel zelf).
- Bij warmwaterkaan/douche vol open zakt hij even in naar 25 graden om daarna snel naar 36 te gaan en daar te blijven.
- Als ik de warmwaterkraan/douche flink knijp naar een kleine straal dan stijgt de temperatuur naar een 46 graden.

Om dit uit te sluiten heb ik ook even getest met losgekoppelde rookgasafvoer (ramen helemaal open uiteraard) maar dit gaf hetzelfde resultaat.

Het is bij alle kranen hetzelfde inderdaad. Er komt bijna 9 liter warm (lauw dus) water per minuut uit de kraan.
 

Marcn88

  • #5
Worden de cv leidingen ook warm bij warmwater gebruik?
 

CamaroHans

  • #6
De aanvoer van de verwarming is warm maar dat komt omdat de vloerverwarming altijd aanstaat denk ik?
 

Marcn88

  • #7
Als de aanvoerleiding warm/heet word bij tapwatergebruik is de 3wegklep defect deze dient dan vervangen te worden
 

CamaroHans

  • #8
Die heb ik vorig jaar vervangen zonder effect. Maar welke leidingen bedoel je precies? De CV leidingen zijn de aanvoer- en retourleidingen van de verwarming. De aanvoer is warm en retour lauw, maar dat moet kloppen volgens mij omdat de verwarming natuurlijk aanstaat. De aanvoerleiding van het tapwater is als er geen vraag is koud en de warmwater aanvoerleiding ook. Als er wél vraag is wordt e warmwater aanvoerleiding wel warm natuurlijk (maar niet heet helaas). Ik vermoed dat het de flowsensor is maar zou niet weten hoe ik deze kan nameten.
 

Combiketel

  • #9
Kun je eens een foto maken van je drie weg klep. En welk deel er van heb je vervangen ?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
Heb je de motor van de driewegklep vervangen of de insert of beide?

John
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu