Nieuw onderwerp Reageren
CamaroHans


Geregistreerd op
23-11-2018
Berichten: 4
CamaroHans op 23 November 2018, 13:58   ATAG A244EC - Lauw water in de winter
Sinds vorig jaar levert de ketel in de winter slechts lauw water. Ik heb de driewegklep stepper vervangen maar helaas was dat niet de oorzaak.

Nu het buiten weer flink afgekoeld is doet het probleem zich weer voor. De vloerverwarming in de huiskamer is lekker warm. Onder de douche is het echter lauw, het is nog nt te doen maar echt comfortabel is anders. Als het warme water geknepen wordt loopt de temperatuur trouwens wel op maar is het maar een zielig straaltje.

Ideen waar te beginnen zijn welkom! Zelf dacht ik er aan om eerst de diverse sensoren te controleren aan de hand van de sensortabel?

Alvast bedankt!

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


Wgb
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
16-6-2008
Berichten: 9357

Hoekse Waard
Wgb op 23 November 2018, 14:28  
Als ik dit probleem zou hebben kijk op de Wize klokthermostaat en ik kan de temperatuur van de CV en die van het warmewater bekijken. 65 gr. moet dan snel te lezen zijn.
Screech
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
10-11-2006
Berichten: 1724

Dronten
Screech op 24 November 2018, 11:10  
Is het bij de andere kranen (wastafel, keuken) ook lauw water??
Meet eens hoeveel warmwater er uit een normale kraan (wastafel) komt per minuut.
CamaroHans


Geregistreerd op
23-11-2018
Berichten: 4
CamaroHans op 24 November 2018, 13:46  
Goedemiddag en bedankt voor de reacties!

Ik heb geen Wize maar de warmwatertemperatuur op de ketel staat ingesteld op 65 graden. Als ik op de ketel de actueel geleverde warmwatertemperatuur (A2 via de knop i knop de ketel) tevoorschijn haal dan gebeurt het volgende:
- Bij geen warmwatervraag staat deze op 34 graden (waarschijnlijk opgewarmd door de warme in de ketel zelf).
- Bij warmwaterkaan/douche vol open zakt hij even in naar 25 graden om daarna snel naar 36 te gaan en daar te blijven.
- Als ik de warmwaterkraan/douche flink knijp naar een kleine straal dan stijgt de temperatuur naar een 46 graden.

Om dit uit te sluiten heb ik ook even getest met losgekoppelde rookgasafvoer (ramen helemaal open uiteraard) maar dit gaf hetzelfde resultaat.

Het is bij alle kranen hetzelfde inderdaad. Er komt bijna 9 liter warm (lauw dus) water per minuut uit de kraan.
Marcn88


Geregistreerd op
1-10-2015
Berichten: 1913

Twente
Marcn88 op 25 November 2018, 11:40  
Worden de cv leidingen ook warm bij warmwater gebruik?
CamaroHans


Geregistreerd op
23-11-2018
Berichten: 4
CamaroHans op 25 November 2018, 11:52  
De aanvoer van de verwarming is warm maar dat komt omdat de vloerverwarming altijd aanstaat denk ik?
Marcn88


Geregistreerd op
1-10-2015
Berichten: 1913

Twente
Marcn88 op 26 November 2018, 19:51  
Als de aanvoerleiding warm/heet word bij tapwatergebruik is de 3wegklep defect deze dient dan vervangen te worden
CamaroHans


Geregistreerd op
23-11-2018
Berichten: 4
CamaroHans op 02 December 2018, 21:48  
Die heb ik vorig jaar vervangen zonder effect. Maar welke leidingen bedoel je precies? De CV leidingen zijn de aanvoer- en retourleidingen van de verwarming. De aanvoer is warm en retour lauw, maar dat moet kloppen volgens mij omdat de verwarming natuurlijk aanstaat. De aanvoerleiding van het tapwater is als er geen vraag is koud en de warmwater aanvoerleiding ook. Als er wl vraag is wordt e warmwater aanvoerleiding wel warm natuurlijk (maar niet heet helaas). Ik vermoed dat het de flowsensor is maar zou niet weten hoe ik deze kan nameten.
Combiketel


Geregistreerd op
18-12-2016
Berichten: 152

Breda
Combiketel op 02 December 2018, 21:53  
Kun je eens een foto maken van je drie weg klep. En welk deel er van heb je vervangen ?
De loodgieter


Geregistreerd op
16-5-2010
Berichten: 943
De loodgieter op 04 December 2018, 00:37  
Heb je de motor van de driewegklep vervangen of de insert of beide?

John
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Klusadvies: ATAG A244EC - Lauw water in de winter

Klusadvies: ATAG A244EC - Lauw water in de winter
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
ATAG Blauwe Engel, lauw water 11 08 Februari 2007, 18:58
Geen nieuwe berichten Atag Perfect 2, kraan vol open is lauw water 24 25 Januari 2014, 23:07
ATAG Blauwe engel HR lauw water in badkamer 1 29 Januari 2005, 14:30
Geen nieuwe berichten Atag A244EC 12 05 December 2014, 13:31
Geen nieuwe berichten Atag A244EC lekt 3 17 September 2015, 12:28
Storing atag A244EC warmwater 15 30 December 2010, 18:49
Geen nieuwe berichten Regelmatig storing C154 bij Atag A244EC 9 29 Oktober 2013, 17:42
Geen nieuwe berichten ATAG A244EC pompt vaak en hard icm EvoHome 11 27 Februari 2017, 20:59