Kristian op 16 November 2009, 21:08  
Maar dát wou ik nou juist niet Neutral

Om 1 of andere reden heb ik het gevoel dat dat minder goed gaat werken dan nul-flow.....

Kan ik niet onderbouwen hoor.... Embarassed

';
Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen


Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 16 November 2009, 21:33  
Met een goed afgestelde bypass kun je een ketel heel vloeiend laten regelen tot zijn ondergrens.
Door de hogere retour zal de ketel zijn vermogen afbowen tot de ondergrens.
Met thermostatische ventielen gaat dit ook nog heel geleidelijk, die gaan niet plots heel veel dicht lopen. De ketel bouwt zijn vermogen langzaam af.
Kristian


Geregistreerd op
12-3-2007
Berichten: 43
Kristian op 16 November 2009, 22:29  
Ik geloof onmiddelijk dat 't ook prima werkt met een bypass, 't is alleen dat ik me erop verheugd had dat het plug-n-play zou zijn Smile maar nu is moet er weer afgetapt worden, alles is met flexibel aangesloten, dus ik moet dat weer laten doen etc etc...
Kristian


Geregistreerd op
12-3-2007
Berichten: 43
Kristian op 10 Januari 2010, 22:08   Oké dan...
Hallo allemaal,

Inmiddels heb ik 13 radiatoren (van de 17) voorzien van een radiografische stelkop.
Van de 4 overige radiatoren hebben er 3 een 'gewone' thermostaatkop (hal, bijkeuken, overloop) en de laatste een gewone kraan (badkamer).
De radiator in de badkamer fungeert als bypass wanneer er nergens debiet is.

De centrale kamerthermostaat in de woonkamer is vervallen en vervangen door een radiografische ontvanger met relais die de ketel aan/uit regelt.

In 6 ruimtes hangt nu een klok-kamerthermostaat die de kranen in de desbetreffende ruimte bedient. Daarnaast bedient elke thermostaat dus ook de ketel in de vorm van een aan/uit regeling.

Wanneer er dus in één van de ruimtes warmte gevraagd wordt zullen de radiatoren van dié ruimte geopend worden. De ketel slaat aan wanneer de radiatoren teminste 10% geopend zijn. Dit is instelbaar per ruimte; ik ben hier nog mee aan het experimenteren.

De ketel heb ik teruggeschroefd naar 50%. We zijn immers maar met z'n tweetjes, dus nooit in meer dan 2 ruimtes tegelijk Very Happy
Deze 16KW is op dit moment ruim voldoende om de ruimtes waar we zijn warm te stoken.

Vooralsnog werkt het perfect. 's Morgens de keuken lekker warm, zonder dat de woonkamer meegestookt wordt, 's avonds de keuken en woonkamer lekker op temperatuur bij thuiskomst....

Ik hoop alleen dat deze luxe het verbruik niet verhoogt Rolling Eyes

Mocht iemand nog vragen Question of tips Idea hebben lees ik ze graag Cool
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 2 van 2
Ga naar pagina Vorige  

Klusadvies: Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5)

Klusadvies: Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5)
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Nefit Topline Compact HRC30 alleen CV bedrijf 3 02 April 2019, 12:44
Nefit topline HRC30/cw5 10 08 Februari 2010, 08:36
Nefit topline hrc30/cw5 met moduline 400 7 21 Januari 2008, 00:26
Geen nieuwe berichten Zonneboiler en aanslaan Nefit Topline HRC30 14 15 Maart 2011, 23:37
Geen nieuwe berichten Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6 13 12 Juni 2016, 17:19
Geen nieuwe berichten Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact 4 03 Februari 2012, 14:41
Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5 3 09 December 2008, 21:43
Tikkende leiding - Sinds plaatsing Nefit Topline HRC30 2 20 September 2010, 18:16