Agpo Ferroli 324 geen warmwater stroom.

BastiaanB

  • #1
Een paar dagen geleden kwam er na een minuut douchen geen warm water meer uit de thermostaatkraan. Uit de kranen in de badkamer en keuken kwam nog wel warm water maar de straal was wel erg klein.
Nu komt er nergens meer warm water uit. De brander van de Agpo Ferroli 324 combiketel slaat ook niet meer aan.

Er is voldoende waterdruk tot aan de ketel. De inlaat combinatie gecontroleerd maar deze was schoon. Geen doorstroombegrenzing aangetroffen. Stroomschakelaar en gaasje gecontroleerd schoon en werkend. Als ik de schakelaar kortsluit gaat de brander aan.

Er komt vrijwel geen water uit de (warme) kraan. Als deze een tijdje dicht heeft gestaan en hij wordt geopend komt er een stoot koud water uit (drukopbouw). Hierna wordt het weer een dun straaltje en de brander springt hier niet op aan.

Kan het zijn dat er na de doorstroomschakelaar en de inlaat combinatie een verstopping zit? Of misschien zijn er andere suggesties?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi BastiaanB,

Waarschijnlijk zal de warmtewiselaar door de warmte een laag kalk in het waterleiding gedeelte achter gelaten hebben.

Of is het dosseerventiel mee de leiding ingeschoten?

Dit kan tot ernstige verstopping leiden, zodat er nagenoeg geen water meer door de wisselaar stroomd.
Wat u kan proberen is de warmewaterleiding onder deketel los te koppelen en deze dan met een 1/2 "slang aansluiting aan te sluiten op de wasmachine kraan door middel van een slang.
Zodat u met tegenovergestelde waterstroom de leiding misschien weer open krijgt.

Op de koudwateraansluiting onder de ketel een kort stukje slang aansluiten en het water in een emmer opvangen of via de riolering weg laten lopen.

Als bovenstaande niet lukt zal er met ontkalkingsmiddelen gewerkt moeten gaan worden.

Die werkzaamheden zijn meer voor de installateur die heeft daar de juiste gereedschappen en middelen voor.

Deze verstoppingen komen vaker voor omdat de thermostaat op de ketel te hoog staat ingesteld, waardoor er extra kalkafzetting optreed (zie de gebruiksaanwijzing op dit punt in de onderste klep).

Vr Gr en sucses ermee
 

Chathanky

  • #3
Als je het filter bij de stromingsschakelaar nagezien hebt dan zit er nog een filter in het tapcircuit aan de andere kant van de tapleiding (de warme zijde achter de wisselaar dus). Hij zit achter een sluitmoer.

De stromingsbegrenzer zit achter de stromingsschakelaar aan de andere kant van de zeef van de koudwaterzijde.

Misschien wat lastig beschreven als je hier vragen over hebt hoor ik het nog wel.
 

BastiaanB

  • #4
Heb inderdaad het filter aan de tapkant gevonden.
Daar zat wat magnetisch vuil in maar niet overdreven veel.
Terugspoelen met de tuinslang heeft ook geen effect.

Er komt maar weinig water door de warmtewisselaar.
Misschien dat ontkalken met azijn of ziets mogelijk is, kan het er in laten lopen met de tuinslang.
Lijkt me de laatste optie.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Bastiaan,

Proberen kan natuurlijk altijd, maar de kalk laag kan hardnekkig zijn.
Als het niet lukt dan zijn er agressievere middelen nodig.

Vr Gr en sucses ermee
 

Ketelpak

  • #6
Hoi Bastiaan,

Het is mogelijk dat de ltr begrenzer verstopt zit, die zit na de stromingsschakelaar.
Hij is rose met een klein o ringetje in haal deze even weg en kijk dan wat hij doet.

Succes
 

BastiaanB

  • #7
Wat ik ook vind, geen doorstromingsbegrenzer.

Ik ben gisteren wel bezig geweest om azijn door de warmtewisselaar te laten lopen. Dat had wel een positief resultaat. Hoewel de straal nog beperkt was, bleek het al voldoende om de stromingsschakelaar te sturen.

Bijna een gat in de lucht gesprongen omdat er weer warm water was. Zal het nu nog proberen met een echt ontkalkingsmiddel en heb daar nu wel verwachting van. Ik hou jullie op de hoogte.
 

BastiaanB

  • #8
Met snelontkalker nog een keer de warmtewisselaar ontkalkt. Nu komt er weer een giga straal water uit. Probleem opgelost dus.

Dank aan een ieder die meegedacht heeft.

Bastiaan
 

Chathanky

  • #9
Mooi dat alles weer in orde is.

Misschien een tip om na verloop van een paar maanden het zeefje aan de warme zijde nog eens te reinigen. Na het ontkalken komen door gebruik nog vaak kalk resten los die door dit zeefje wordt vast gehouden.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Hoi Bastiaan,

Mooi dat het gelukt is, denk nog even om de maximaal in gestelde
cv-temperatuur, niet hoger dan 60 graden.

En het is nu wel belangrijk dat er een water doseerventiel wordt geplaatst.
Het roze plaatje van 6,5 liter net na de stromingsschakelaar in de koppeling.

Deze dient ervoor om te zorgen dat de ketel het water op de temperatuur van ca 60 graden kan krijgen, en dat de ketel niet overbelast werkt daar onstaat namelijk ook kalk door in de wisselaar.

Sucses ermee
 