Afwerking van "aarde" van gepantserde grond kabel

Jakobs

  • #1
Is er een passende ( of de enig mogelijke ) oplossing voor het afwerken van een aarde van een gepantserde grondkabel.
Deze is aarde is ongeïsoleerd.
Ik heb deze nu zelf met krimpsok geïsoleerd en de laatste 1,5 cm gesoldeerd waardoor deze in een lasdopje past.

heeft iemand een betere oplossing?

vriendelijke groet

rick
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
De enige juiste methode is een adereindhuls persen aan de gevlochten draad onder de pansering, de aardlitze. Dan verder verwerken met installatie materiaal geschikt voor soepele aders, zoals een kroonsteen.
 

Ronald42

  • #3
Adereindhuls is het beste. Nooit zo in een lasdop persen. Die nieuwere met de oranje klepjes kan dan weer wel. Indien u geen adereindhulsje heeft kunt u een kroonsteen nemen en daarmee overgaan naar een stukje massief draad dit kan dan weerin de lasdop.
 

Jakobs

  • #4
Bedankt voor de snelle reactie, ik zal dit aanpassen!

vriendelijk bedankt
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu