Afschot badkamervloer in lewisplaat?

Dennis De Menace

  • #1
We hebben een kleine discussie over de mogelijkheden om de afschot naar de douchegoot in de douchevloer te realiseren.
De basis zijn lewisplaten en zandcement en tegels.
Omdat het een kleine douchevloer betreft (100 breed x 175 lang cm.) met een douchegoot van muur tot muur over de gehele breedte leek het mij handig om met de lewisplaat al de afschot te realiseren in plaats van met de zandcement laag.Ik zou dan de lewisplaat 2 cm uit het lood leggen richting de doucegoot en dan afsmeren met zandcement.
Is hier bezwaar tegen, heeft iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Op een lewisplaat moet beton gestort worden, dus niet afsmeren met zandcement.
U kunt het afschot maken met een dikbed tegellijm, met deze lijm zijn diktes van 2 cm haalbaar, dat is voldoende voor het afschot van de hele lengte.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu