Vloerverwarming pomp

Dirkmuis

  • #1
Ik ben offertes aan het opvragen voor het leggen van een vloerverwarming van zo'n 60-65 m2.

Nu heb ik momenteel 2 aanbiedingen:
1. Vloerverwarming met een Grundfos Alpha2 pomp + pompschakelaar.

2. Grundfos UPN3 pomp zonder pompschakelaar.

Beide zweren bij hun methode / aanbieding uiteraard maar voor mij is compleet onduidelijk waarom ik voor de een of de ander zou kiezen. Los van de prijs uiteraard.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Bij een label A pomp is een pompschakelaar absoluut overbodig. Degene die u dat toch aanbiedt weet echt niet hoe een label A pomp werkt.
De nieuwste generatie Grundfos pompen en opvolger van de Alpha2 serie is de UPM3 pomp.
 

Dirkmuis

  • #3
Aha dus een van de aanbieders gebruikt nog oude pompen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Beide typen zijn label A pompen (sinds 2013 mogen, volgens EU richtlijnen, geen oude pompen meer toegepast worden).
Voor beide typen is een pompschakelaar echt niet noodzakelijk.
 

Dirkmuis

  • #5
Wat is de zin en onzin om er toch een tussen te zetten dan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Oude gewoonten.

een label A pomp hebben allemaal een zeer klein verbruik.
de regelaar in de pomp mag in en uitgeschakeld worden echter is er een beperking in het aantal schakelingen per uur.
Zet je voor zo'n pomp een pompschakelaar dan....
1 kan het voorkomen dat de pomp te vaak in/uitgeschakeld word waardoor deze defect raakt.
2 het rustverbruik van de pompschakelaar in relatie tot het verbruik van de pomp juist zorgt voor een groter verbruik, de pompschakelaar verbruikt altijd energie.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #7
Aanvullend op de reactie van de @Headhunter nog het volgende.
De nieuwere series label A pompen passen zich automatisch aan aan het gebruik: zelflerend.
Zo'n cyclus duurt 14 dagen, dus als je zoiets met een pompschakelaar onderbreekt, verstoor je dat proces.
Een label A pomp "in ruste" consumeert nauwelijks meer dan het eigen gebruik van een pompschakelaar.
 

Auto-Geen

  • #8
CV ketels schakelen na warmtevraag de pomp (A-label)uit.
Naregelinge vloerverwarming hebben een ketel en pomp relais.
Een pomp gebruikt in ieder geval meer energie dan een goede pompschakelaar.
Als je er een goed gevoel bij heb, gewoon toepassen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Doe gewoon waar professionals gemotiveerd over adviseren om het niet te doen!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu