Instelling Remeha Isense thermostaat

Raspaardje

  • #1
Goedemiddag,

Afgelopen weekend ben ik bezig geweest om mijn CV installatie (Remeha Avanta + Remeha Isense thermostaat) anders in te stellen (oud huis dat inmiddels prima geïsoleerd is):
- minder hoge maximale aanvoertemperatuur -> op de ketel gewijzigd naar 65 gr (stond op 75 gr.), op de Isense van 90 naar 65 gr.
- Pompsturing aangezet op de thermostaat
- P4 op de ketel van stand 0 naar stand 2 gezet (SWW regelaar afhankelijk) icm de Isense instelling "Menu > Instellingen > Warmwater > Warmhouden -> 's Nacht uit"

En dat laatste ging niet goed: ik ging douchen terwijl de thermostaat reeds de nachttemperatuur (15 gr.) vroeg en had vrij snel koud water (na de boilervoorraad dus) en het werd niet meer warm.
Toen ik P4 op de ketel weer terugzette op stand 0 sloeg de ketel direct aan om het tapwater weer naar 60 gr. te verwarmen.

Welke instelling op de thermostaat heb ik nodig om toch P4 op de ketel op stand 2 te kunnen zetten en toch warm water (na de boilervoorraad) te houden als de nachttemperatuur is ingeschakeld?

Hartelijk dank alvast!

Karel
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Gebruikt je het klok programma voor het warme water wel op de juiste manier.

Het staat ruim voldoende beschreven in de installatiehandleiding hoe het werkt en ingesteld moet worden. bladzijde 20

Het heeft weinig zin de gebruiksaanwijzing hier helemaal te herhalen, want dat weet u al als u het gelezen heeft.
En meer informatie is er niet aan toe te voegen helaas.

Alle andere instellingen zijn zo afhankelijk van de situatie dat het helemaal niets zegt of dat goed of fout is in dit geval.

Vr Gr
 

Raspaardje

  • #3
Nee, klokprogramma voor SWW gebruik ik niet.
Want ik interpreteer de handleiding op pagina 19 als volgt: SWW temperatuur volgt CV nachttemperatuur als je instelling "Menu > Instellingen > Warmwater > Warmhouden -> 's Nacht uit" is.

Interpreteer ik verkeerd?
Moeten de instellingen als volgt zijn?
- Ketel: P4 op stand 2
- Thermostaat:
"Menu > Instellingen > Warmwater > Warmhouden -> 's Nacht uit"
- Thermostaat: Klokprogramma instellen ipv constant 60 gr.?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Heb jij een Avanta CW6 dus met boiler?
Zo ja, dan werkt de functie warmhouden 's nachts uit niet en heb je geen warmwater meer.
 

Raspaardje

  • #5
Dank voor je reactie.

Die heb ik idd.
En dat dat niet werkt heb ik dus ervaren... :)

Kan ik het wel werkend krijgen wat ik wil (tapwater niet warmhouden gedurende nachttemperatuur)?
Zo ja, met welke instellingen?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Nee is niet mogelijk.
Normaal is deze functie voor doorstroomtoestellen met stromingsschakelaar. Dan laat de regeling de warmtewisselaar en de platenwisselaar afkoelen als deze functie actief is.
Ga je dan warmwater tappen, ziet de stromingsschakelaar dat je warmwater tapt en komt het toestel in bedrijf, het duurt alleen wat langer voor je warmwater hebt.
Bij jou toestel zit er geen stromingsschakelaar in, warmwater word gestuurd door de boilersensor, en deze functie zegt tegen de sensor "je hoeft het warmwater niet warm te houden" en dus zal de boiler afkoelen.
Ga je nu warmwater tappen, zal de ketel niet inkomen omdat hij zonder stromingsschakelaar niet ziet dat er warmwater getapt word.
Het enige wat je kan doen om wat energie te besparen is het klokprogramma op sww activeren en dan 's nachts deze op 40gr (lager kan niet) in te stellen, let wel op, je warmwater zal dan tijdens de ingestelde tijd niet meer boven de 40gr komen.
 

Raspaardje

  • #7
Dank!

Wel gek dat die optie op de ketel lijkt te zitten (P4 op stand 2 =regelaar afhankelijk) maar dat dit niet te activeren is.

Met SWW continu uit ingesteld krijg je dus nooit warm water...? :)

Is dit iets van de CW6?
Bij de CW4 werkt het wel?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
P4 zit standaard in de software van de Avanta.
Als je optie 2 gebruikt bepaalt de openthermregelaar en kan je dus een klokprogramma voor sww gebruiken of de optie sww 's nachts uit. Dit zijn optie's van de thermostaat en niet van de ketel.
Als je op P4 op 1 zet, heb je inderdaad geen sww ook niet bij een cw4 of cw5.

Ik zou persoonlijk nooit de boiler op 40gr zetten i.v.m. het risico op legionella.
 

Raspaardje

  • #9
De conclusie is dus dat een Avanta CW6 nooit op een stand te zetten is waarin er aan beide voorwaarden kan worden voldaan:
1. Tapwater helemaal niet laten bijwarmen indien je dit niet wil bijv. in de nacht.
2. Ook na de tapwatervoorraad warm tapwater verkrijgen door de ketel te activeren indien de situatie zich voordoet zoals in voorwaarde 1 geschetst.

Jammer.

Nogmaals dank!
 