Waarom stukje geen PVC bij doorlussen TL?

Snelleklusser

  • #1
Vraagje: vaak zie je dat TL balken achter elkaar zijn doorgelusd.De balken zitten dan bv 30 cm uit elkaar. Hiertussen zit dan grijze XMVK kabel.

Er zit dan bv ook 20 cm PVC en 2 zadels. Is dit puur cosmetisch?

Ook loopt de PVC maar tot zeg 10 voor de lamp en zit er dus kabel een stukje in het zicht. Waarom is dat?

Bedsnkt
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
De buis is er om te zorgen dat de kabel niet doorhangt. Je mag de kabel alternatief ook vast zetten met kabel. De buis mag je laten doorlopen tot aan de armatuur, als je wilt. Het is alleen wat makkelijker te installeren met een korter stukje buis. Daar kom je vanzelf achter, als je begint met het installeren van je TL-balken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu