  • #1
Voor een klusje moest laatst de hoofdschakelaar van de wcd groep omgezet worden in de meterkast.
Tot mijn verbazing bleek 1 lamp toch nog licht te geven.
Heel weinig, en snel knipperend.

Onlangs heb ik daar de spaarlamp door een led-lamp vervangen.
De spaarlamp was gewoon uit als de groep uit was, maar de led-lamp dus niet...

Moet ik mij nu zorgen maken over de bedrading, of is dit verklaarbaar/ logisch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Indien je dubbelpolig hebt afgeschakeld zou de lamp moeten doven.
Zou ook nog kunnen dat er groepen door elkaar lopen, laat het nakijken.
 

CV__

  • #3
Kan, door inductieve lading omdat de aders bij de groepenkast een stuk parallel lopen.

Dan is het dus ook geen hoofdschakelaar maar gewoon een groepsschakelaar.
 

Jetrouve

  • #4
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb idd wat moeite met de terminologie omdat ik ben opgegroeid met stoppen en nu met een meterkast met schakelaars zit.
Het gaat iig niet om de aardlek.

Maar inductieve lading zou dus kunnen, en zorgt dan voor een zeer snel knipperende, zwakke verlichting?
 

CV__

  • #5
Zet maar eens de hoofdschakelaar om, dan heb je dat niet.

Ja, door inductieve lading kan een ledlamp licht branden.

Kan ook dat de automaat niet volledig het contact breekt, maar dat lijkt me zeer sterk.

Zodra je iets met hoger dan nihielverbruik aansluit op dezelfde groep knippert die LED ook niet meer als het inductie is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Bij inductie heb je een gesloten kring nodig, en een behoorlijke magnetische koppeling, dat krijg je niet bij een uitgeschakelde eindgroep.

Dan zou de koppeling eerder capacitief zijn, maar ook hier is dat bij debbelpolige uitschakeling normaal nooit het geval.

Ik zou de kast toch even laten nakijken.
 

CV__

  • #7
Het kan gewoon opbouwen; die LED spert onder een bepaald voltage en daarna brand het ding in een korte puls de lading weg.

Tweepolige spanningstesters hebben een inschakelbare last, dan kun je zulk soort spookspanningen uitsluiten.
 