Schakelaar plaatsen

Jaco81

  • #1
Ik heb een vraag mbt het aanleggen van een schakelaar.
Ik heb een tussenwand gezet en daar wil ik een stopcontact hebben met een schakelaar.
Uit de muur komen bruin, blauw en groen/geel.
Hiermee kan ik wel een stopcontact aansluiten maar kan ik hiermee ook een combi stopcontact/schakelaar aansluiten?
Is het zo dat je alle drie de draden aan de "onderkant" aansluit en aan de bovenkant zwart en blauw naar de lamp laat gaan?
Bedankt voor het meedenken
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Welke aansluitingen aan de onderkant en welke aan de bovenkant zitten, kan per combinatieschakelaar verschillen. Normaal is er geen aparte nulklem voor de lamp en moet je of twee nuldraden onder één klem doen of een lasklem gebruiken.

Plaats anders een foto van je combinatieschakelaar.
 

Jaco81

  • #3
Bedankt voor je reactie.
Ik ben even niet in de gelegenheid om er een foto van te maken. Maar waar het mij om gaat is of het een probleem is dat er geen zwart/schakeldraad uit de muur komt naar de combi.
Is bruin, blauw en groen/geel genoeg om zo'n combi stopcontact met schakelaar aan te sluiten?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Nee, er moet een zwarte draad naar de lamp lopen. Bij de lamp moet een blauwe draad zitten.
 

Jaco81

  • #5
Ja dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Er komt blauw, bruin, groen/geel aan bij de wcd.
Daar sluit ik deze drie draden aan en van daaruit lus ik de blauwe door richting de lamp + ik sluit een zwarte aan en die gaat ook verder naar de lamp.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Als dat door dezelfde buis moet dan moet je eerst bruin, blauw en geel/groen er uittrekken met daaraan een trekveer. En dan met de trekveer bruin, blauw, geel/groen en zwart weer terugtrekken.
 

Jaco81

  • #7
Ja dat had ik ook al bedacht alleen heb ik geen idee waar alles naar toe loopt. Het komt de betonnen smeervloer uit maar ik heb geen idee waar het naar toe loopt.
Vandaar deze vraag...
 

Jaco81

  • #8
En ik weet niet precies wat je bedoelt met dezelfde buis?
De drie draden komen aan door 1 buis. Daarna gaat het naar de wcd en dan weer door een nieuwe buis naar de lamp.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
OK, dan alleen een blauwe en zwarte door de buis naar de lamp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Elk aansluitpunt dient voorzien te zijn van PE.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Dus naast de blauwe en de zwarte ook een groen-gele trekken.
 

Jaco81

  • #12
Die combi schakelaar bleek verkeerde kleur te zijn dus ik wil het gewoon doen met een stopcontact en schakelaar apart.
Ik heb het even aangesloten zoals ik denk dat het moet. Ziet er niet uit want sommige draden zijn nog veel te lang maar het gaat om het idee of alles correct zit...
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #13
Oeh. Dit geeft kortsluiting.

Je moet de blauwe brug verwijderen en de blauwe draad naar de lamp direct op de klem van de contactdoos aansluiten. Aan de schakelaar hoort geen blauwe draad.

Weet je wel zeker waar je mee bezig bent?
 

Jaco81

  • #14
Hallo Tom,

Ik dacht of het moet zo, of zoals jij dus zegt. Ik heb voor het verkeerde gekozen... Ik weet een beetje waar ik mee bezig ben :D .
Ik weet dat je niet moet prutsen met electra. Vandaar dat ik het op deze manier doe.(hulp vragen via forum) Ik kan voor alles wel iemand inhuren maar daar wordt ik zelf ook niet wijzer van. Door de hulp op forums als deze worden we allemaal wijzer.
Bedankt voor het meedenken!
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #15
En zoals Headhunter terecht al aangaf moet er ook een aardedraad naar je lichtpunt.
 

Jaco81

  • #16
Ja inderdaad.
Op dezelfde manier als blauw neem ik aan? Gelijk van stopcontact doorlussen naar de lamp
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #17
Ja.
 

Jaco81

  • #18
Bedankt voor jullie hulp. Vanmiddag alles aangesloten en alles werkt perfect!
Top forum!
 