Nefit combi Line overdruk ventiel lekt

Knasterhuis

  • #1
Hallo,

Ik heb een Nefit ketel uit 97 die werkt nog prima.

Nu heb ik een kleine lekkage aan een duco overdruk ventiel van het warme water.

Nu is de energie wacht hier geweest en die beweren dat de boiler van binnen lek is en druk opbouwt en dat daarom dat ventiel druppelt.

De druk staat gewoon op 2 bar

Is dit een verhaal om mij een nieuwe CV ketel aan te smeren of kan dit verhaal kloppen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wij kunnen niet zien wat een monteur ter plaatse heeft gezien.

Een inlaat combinatie gaat niet lekken van een defecte boiler.
Een overdrukventiel kan wel lekken door een defecte boiler en kan na openen blijven lekken en daarmee de druk netjes rond 2 bar houden.

Laat dan wat CV water af tot ca 1 bar dan zal de druk weer oplopen.
 

Knasterhuis

  • #3
Nu loopt de druk op bij het verwarmen

Is dit geen expansie vat wat defect geraakt is ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Wat lekt er nu dan?maak maar een foto.

Ketel is uit 1997, dat is dus 21 jaar.

Tja normaal is het advies al snel vervangen omdat elke reparatie economisch niet rendabel is.

Normaal, stekker eruit ,druk laten zakken tot 1 bar, stijgt deze vanzelf niet dan zijn boiler en CV circuit nog steeds van elkaar gescheiden en dus niet lek.
(Na een aantal uren)

Druk helemaal aflaten, vat demonteren.
Zit er water in dan is hij 100% stuk.
Dan vat en overdrukventiel vervangen.

Geen water? Voordruk in het vat meten via ventiel, lager dan op sticker staat?
Vat vervangen+overstort.

Gelijk aan sticker?vat is goed.
 