Radiator wordt niet warm - systeem niet in balans

Ralph888

  • #1
Hier in huis is het volgende probleem.

1 radiator in woonkamer word niet helemaal warm, alleen de bovenste helft warmt op.
Ik heb de verwarming al meerdere malen ontlucht met een draaiende verwarming en uit gezet.
ik heb alle andere radiators dicht gedraaid, dan wordt de betreffende radiator wel warmer maar nog niet heel heet zoals de rest wel wordt.

Hij heeft zolang als ik hier woon nooit helemaal goed gefunctioneerd.

De leidingen in de kruipruimte zijn allemaal flexibele leidingen, de radiator die niet warm wordt is de laatste in de serie.

In de tussentijd is de CV ketel vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost.

Wat kan ik nog doen of proberen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Alle radiatoren op de kraan dichtzitten. Alleen deze open. Kamer thermostaat op standje sauna.
Wat gebeurd er dan?
 

Ralph888

  • #3
Dan wordt de radiator wel iets warmer maar de retour wordt niet warmer dan een graad of 30. Zodra ik dan een ander radiator open draai wordt de retour van de betreffende radiator weer koud.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Zit er een voetventiel op de radiator ?
Zo ja dan die open draaien.
 

Ralph888

  • #5
Nee geen voet ventiel.
 

Bert pit

  • #6
De vraag is natuurlijk of het een probleem is. Als de kamer gewoon warm wordt met een half verwarmende radiator dan is het geen probleem. Maar dat is waarschijnlijk niet zo.

De oplossing zit hem in goed waterzijdig inregelen. In het ideale geval stroomt er naar elke radiator voldoende water om het overal behaaglijk te maken. Omdat de ene radiator wat verder weg zit dan de andere, moet het systeem "in balans" worden gebracht.

Dit kun je op verschillende manieren doen, onder andere met voetventielen. Ook hebben sommige thermostaatkranen een voorinstelling. Zoek eens op waterzijdig inregelen en dan vind je veel informatie.

In principe komt het er op neer dat alles wat nu snel warm wordt iets wordt geknepen en alles wat te koud blijft niet. Wil je het echt goed doen dan zorg je er voor dat de aanvoer en de afvoer circa 10 graden verschillen in temperatuur. Je ketel condenseert dan optimaal waarom je zuinig stookt.
 

Ralph888

  • #7
Het is dus wel degelijk een probleem aangezien het ongeveer 5-6 uur duurt voordat het 3 graden warmer is in de woonkamer.

Ik ben bekend met waterzijdig inregelen en dit is zeker de moeite waard in de toekomst. Eerst moet de radiator gewoon warm worden, dit is nu dus niet het geval zelfs als ik alle andere radiatoren helemaal dicht draai.
Waterzijdig inregelen is zeker een goed idee maar lost hier op dit moment het probleem niet op.
 

Freekcv

  • #8
Dat doet het dus wel
 

Bert pit

  • #9
Blijkbaar is je systeem niet in balans.

Het kan een deels verstopte leiding zijn, wellicht is de kraan defect*, misschien stook je nu voor het eerst Opentherm (op lage temperatuur) en is de radiator ook nog te klein. Pompsnelheid kan te laag zijn. Isolatie van je leiding is slecht. Of een combinatie van al deze factoren. Combineer dat met een matige isolatie en je krijgt het nooit warm.

Ik zou beginnen met de pompsnelheid op max te zetten, helpt dat niet dan de aanvoer temperatuur omhoog als dat kan, alle andere radiatoren driekwart dichtzetten en even afwachten.

* Ik heb zelf een kraan gehad waarvan de knop nog wel draaide maar de as niet meer......
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Als de boel niet juist is ingeregeld krijg je een te koude retour en daardoor een te lage aanvoer, de installatie bepaald de aanvoer niet de ketel.

Slechte installaties krijg je op 2 manieren aan het werk.
1 inregelen, scheelt een boel energie en geeft een rustig stookgedrag.

2 cv-ketel aanpassen, minimale vermogen op max, pomp op max en gaan.
Alles word lekker warm klaar, gasverbruik is wel een pak hoger.
 

Grondig

  • #11
Dit probleem lijkt heel erg op wat ik zelf had. Bij mij was de radiator verkeerd-om aangesloten (warme aanvoer op de retourleiding en v.v.). Ik heb dit laten omwisselen (een kleine ingreep) en het probleem was helemaal opgelost: radiator wordt nu sneller en over hele oppervlak gelijkmatig warm. totale warmteafgifte ging ook omhoog.

Hier is de originele post:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/radiator-verkeerd-om-aangesloten-hoe-erg-is-dit.109144/
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Is idd eens naar te kijken.Symptonen komen overeen.
 

Ralph888

  • #13
De aanvoer gaat rechtsboven de radiator in en rechts onder eruit. Boven de aanvoer is juist toch? Of zou het zin hebben dit om te draaien?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Nee, als het juist is dan zo laten.
Aanvoer boven,retour onder.
 