1 juni ontvang in de sleutel van de nieuwe woning. De woning is circa 30 jaar oud en mijn vriendin en ik hebben al aardige verbouw plannen. De keuken is inmiddels in bestelling en we hebben ook nog bedacht om wat binnenwanden te verplaatsen en vloerverwarming aan te leggen.

In dit topic vragen over vloerverwarming, in een ander topic zal ik vragen stellen over de binnenwanden en vloer.

Huidige situatie: C.V. op zolder met in het huis radiatoren.
Gewenste opzet: C.V. op zolder, palletkachel met C.V. aansluiting in de woonkamer. De radiatoren verwijderen en vloerverwarming aanleggen. (De pelletkachel heeft ook een stand met ventilatoren om de ruimte direct te verwarmen)

Het advies van de pelletkachel leverancier is om de vloerverwarming op de normale manier op de C.V. aan te sluiten en daar ook een aansluiting te maken voor de pelletkachel. Dit zal later door de leverancier worden uitgewerkt, de kachel moet nog uitgezocht worden enzo.

Vermoedelijk heeft de woning een cementdekvloer op de prefab vloerplaten die denk ik aan de onderzijde van tempex zijn voorzien.

Ik heb op internet al diverse dingen gelezen en ook tegenstrijdige dingen helaas. Hopelijk zijn hier mensen met het juiste advies voor mijn situatie. Om de kosten van de verbouwing beheersbaar te houden willen we zoveel mogelijk zelf doen en indien nodig een expert inschakelen.

Nu wil ik de oude cementdekvloer er uit gaan slopen en dan de vloerverwarming aanleggen.

-Is het zinvol om op de bestaande vloerplaten isolatie aan te brengen en hierop de vloerverwarming met een nieuwe cementdekvloer? Isolatiefolie/plaat of noppenplaat met isolatie moet ik dan nog uitzoeken.

-Is het beter om met draadstaalmatten of niet geïsoleerde noppenplaat gelijk op de bestaande vloerplaten te beginnen ?

-Rondom de cementdekvloer van de wanden scheiden middels een isolatie strook is bekend.

-De dikte van de cementdekvloer zal bepaald worden in overleg met het bedrijf wat deze aanbreng en deze zal ook een vezel toevoegen voor extra sterkte i.v.m. vloerverwarming.

Hopelijk snappen jullie de opzet nu een beetje. Het betreft een rijtjes woning van ongeveer 8,5 bij 5,2 meter.

Alvast bedankt.
 

Bob23

  • #2
Vooropgesteld; ik ben een junior klusser, dus ik hoop dat er ook nog een paar "seniors" reageren, maar zit met de zelfde issues.

Ik begrijp inmiddels dit:
- isoleren onder vloerverwarming heeft wel degelijk nut.
- het maakt de vloer zwevend, dus moet ie verstrekt worden.
- dit kan goed met krimpnet, waaraan je meteen de vloerverwarming kan ty-rippen. Krimpnet moet wel iets verhoogt worden zodat het daarwerkelijk ín de vloer zit.
- verder zou ik de vloer ook weer niet te dik maken omdat je dit allemaal moet verwarmen.
- bij een hechtende vloer moet er minimaal 25mm zandcement boven de buizen. Bij een zwevende weet ik (nog) niet :-|

Ik heb er zelf ook een vraag over isolatie onder dit onderwerp: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/badkamervloer-isoleren-met-alu-pir.106640/

Succes met het klussen!
 

Bernhard

  • #3
Het tijdperk van de traditionele vloerverwarming is voorbij.
Het droogbouwsysteem is voor nu en voor de komende 30 jaar de
methode om energie zuinig en comfortabel je huis te verwarmen. bernhard
 

Erwin_83

  • #4
Het droogbouw systeem zal ik me eens in gaan verdiepen. Zoneregeling kwam ik ook al tegen en ga ik me ook in verdiepen.

Betreft islotatie op de beton vloer, kan dit zomaar als de betonvloer aan de kruipruimte zijde ook al is geïsoleerd? Of zijn er dingen om dan rekening mee te houden ?

De levering van de keuken is vast een maand uitgesteld voor de zekerheid zodat ik meer tijd voor de vloer heb.
 

Bernhard

  • #5
Wat is een zwevende vloer? Wat is de functie van een zwevende vloer bij vloerverwarming?
De opbouw van een droogbouwsysteem is:
- isolatie onder de slangen
- geen of geringe afwerklaag boven de slangen.
Met deze opbouw wordt de warmte van de slangen direct overgedragen aan de toplaag van de vloer.
Het regelen van de warmte bij een droogbouw-systeem is veel dynamischer, sneller, dan bij een traditionele VV. bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Bernhard, van een zwevende dekvloer spreek je als de dekvloer niet vast zit aan de onderliggende betonvloer. Bijvoorbeeld als je isolatie hebt tussen betonvloer en dekvloer, voor warmte maar ook vaak om akoestische redenen.

In principe kun je de vloer gewoon op netten op je betonvloer leggen, die is immers geisoleerd. Wat je dan krijgt is een traag systeem. Praktisch betekend dat dat je de temperatuur 24 uur per dag constant houdt.
Wil je de temperatuur sneller kunnen regelen, dan kun je beter kijken naar een zwevende vloer(betonvloer niet meeverwarmen) of een droogbouwvloer zoals bernhard schrijft(meest snelle verwarming)

Nadeel daarvan is hoe sneller de verwarming is, hoe groter de fluctuaties in temperatuur.
 

Erwin_83

  • #7
Een "traag" systeem is voor mij geen probleem. Een constante temperatuur past wel bij ons leven. (Wisselende en niet voorspelbare werktijden voor ons beide)

Nu hebben we nog alle keus kwa aanleg, het is vooral voor het comfort en om de lelijke radiatoren met opbouw leidingen weg te krijgen. (De pelletkachel neemt dit deels over)

Een deel van de binnenwanden word ook gesloopt en opnieuw opgebouwd en de kozijnen van de binnendeuren worden ook vervangen. Enigste om kwa vloerhoogte rekening mee te houden is de voor en achterdeur en dat kan ik pas zien met de sleuteloverdracht.

Droogbouw klinkt wel aardig, alleen moet de huidige cementdekvloer dan wel goed vlak zijn.

Nieuwe cementdekvloer met vloerverwarming heeft weer als voordeel dat ze dan de vloer wel vlak kunnen maken.

In het geval dat we de oude dekvloer er uit hakken en opnieuw beginnen. Wat is dan de beste keus om de doen? Isoleren (met bijvoorbeeld noppenplaten) en dan de cementdekvloer. Of zonder isolatie de vloerverwarming opbouwen in de cementdekvloer?
 

Bernhard

  • #8
Hoe sneller de vloer opwarmt en afkoelt des te beter de regeling van de ruimtetemperatuur. bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Ik denk dat het ook wel een beetje een persoonlijk ding is.
Wat is zelf zou doen is de begane grond cement dekvloer eruit, en een nieuwe vloer met vloerverwarming erin leggen. zandcement of anhydriet, kan beide.
Als je vloer al geïsoleerd is, zou ik er niet nog extra isolatie tussen doen, gewoon op draadstaalnetten.
als de vloer niet geïsoleerd is, dan wel, of kruipruimte isoleren.

Op een verdieping zou ik wel isolatie toepassen omdat de vloer daar dan sneller opwarmt, en je extra geluidsdemping hebt t.o.v. beneden.
 

Bernhard

  • #10
In de 70e jaren is een staalmat gebruikt om de slangen op te bevestigen. Er was geen alternatief. Het bevestigen/leggen van de slangen kan beter in voorgevormde isoplaten. bernhard
 