Ik lees wat verschillende verhalen over de locatie van de bypass...
Ik zou hem graag op een metertje van de ketel hebben, vanwege de bereikbaarheid.
Lijkt mij op zich geen probleem, maar omdat ik er wat verschillende verhalen over lees vraag ik het toch maar even.

Het lijkt mij dat hoe eerder het water weer terug gaat naar de ketel, hoe beter. Aangezien het water dan minder tijd heeft om af te koelen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Een bypass hoort op minimaal 6meter van de ketel gemonteerd te zijn. Dit kan afhankelijk zijn van je ketel. Kijk eens in de installatie handleiding, daar staat het normaliter in.

Mijn mening, hoe verder weg van de ketel hoe beter.
Zet je hem binnen 1-1,5 meter, dan zal de ketel aan springen. En nagenoeg direct uitschakelen omdat deze op temperatuur is. In het ergste geval, gaat de ketel vaak in storing omdat de ketel te snel te heet wordt. Dit heeft alles te maken met het vermogen wat de ketel heeft.
Hoe dichter bij de ketel geplaatst hoe hoger je verbruik en slijtage van de ketel zijn. Ivm d vele start stops.

Zie het als een auto. Je start de auto, geeft gas, trapt direct op de rem, en zet de auto af. Dit herhaal je 100x per dag.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
....kijk in de installatiehandleiding van je ketel,
per merk en type is het verschillend waar hij hoort te
zitten.
6 meter is nog van vroeger, zo heeft bv Atag de afgelopen
jaren het advies gegeven op minimaal 1 meter, intussen
zit er standaard een bypass in de i-serie...dus geen meter
meer
 

H@ns

  • #4
Bestaat er niet ook gewoon een temperatuur of drukgeregelde bypass? Die dus pas open gaat als het nodig is?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Jazeker, ze zijn allemaal drukgeregeld. Het heet ook wel een drukverschilregelaar. Gaan open bij een insgesteld drukverschil.
 