Enkele groep van de vv werkt niet

Grump

  • #1
Beste klussers en andere specialisten.

Ik heb al even zitten zoeken op het forum maar kan geen topic vinden met dezelfde vraag.

Wij zitten met het volgende probleem:

In onze nieuwbouw woning hebben wij vloerverwarming laten infrezen. Dit zijn 6 groepen voor de woonkamer en keuken geworden en 2 groepen voor in de aangebouwde garage.

Wanneer alle groepen volledig open zijn wordt 1 van de 2 groepen in de garage niet warm.

Wanneer we alle andere groepen dichtdraaien wordt deze groep wel warm.

Wanneer we langzaam de overige groepen weer open draaien koelt deze groep weer af.

Nu vermoed ik zelf dat de betreffende groep meer weerstand heeft dan de andere groepen, immers; water kiest altijd de weg van de minste weerstand.

Dit kan komen door een vervuilde leiding, vervuilde/defecte verdeler of een knik in de leiding.

Echter geeft het vloerverwarmingsbedrijf aan dat er geen probleem is, omdat er wel doorstroming is in de betreffende groep.

Nu willen wij dit graag opgelost hebben uiteraard maar het vv bedrijf geeft niet thuis en wij hebben geen idee hoe dit opgelost kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoezo geeft niet thuis?

Zeg gewoon dat die groep het niet doet, en laat het ze oplossen. Je hebt gewoon garantie. Grote kans dat er inderdaad een knik in de slang zit, of de groep is veel langer dan de andere groepen.

Laat je niet afschepen, de aanhouder wint!

Ga in elk geval NIET zelf aan het klussen, dan vervalt sowieso de garantie en zit jij met de ellende.
 

Grump

  • #3
Het vv bedrijf is langs geweest en geeft aan dat er doorstroming is en de verwarming dus werkt.

Maar het werkt niet in mijn ogen, want als het wel zou werken dan zouden alle 8 groepen warm moeten worden in plaats van 7 groepen.

Ik ga er zelf niet aan zitten, daarvoor heb ik te weinig verstand van vloerverwarming.

Ze willen wel een nieuwe groep infrezen, maar dan zijn de kosten voor het herstellen van de tegelvloer die erop ligt voor onze rekening. :shock:
Uiteraard gaan we hier niet mee akkoord.

Wordt een gevalletje voor de rechtsbijstand ben ik bang
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Het bedrijf hoort een werkende installatie op te leveren. Dat houdt ook in, dat alle groepen (ongeveer) even warm worden.

Je schrijft dat er 1 groep niet warm wordt. Waarom dat zo is (te weinig/geen doorstroming vermoed ik) is eigenlijk niet interessant.

Als ik een auto koop, moeten ook alle deuren open kunnen. Als er 1 deur niet open kan, of alleen wanneer alle andere deuren dicht zijn, is dat een gebrek. De technische oorzaak is niet relevant voor de klant.
 

Misterxxx

  • #5
Vind wel vreemd om te horen dat het vvw bedrijf zich niet thuis geef?

Echter als het erkend bedrijf is zullen ze wel verstand hebben
In keggen en hoeveel meters slang er per groep in gaat.

Ze zijn opnieuw langs geweest en hebben toen geconstateerd dat de groep die niet werkte wel door stroming had?

Enigste wat ik me kan bedenken als ze het willen oplossen miss met flowmeters gaan werken elke groep inregelen kost tijd maar dit is misschien de enigste oplossing

Succes
 