Aardlekschakelaar klapt bij uitzetten van een groep

Kjetil

  • #1
Was zonet de groepen aan het het controleren en bij het uitzetten van een van de groepen knalt de aardlek. Als ik vervolgens alle groepen aanzet en daarna de aardlek, dan is er niets aan de hand.

Nog even de aardlek getest en die functioneerd naar behoren. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat zit er op die groep?

En hoe test jij dat de aardlek goed is?
Bij hoeveel mA viel hij uit en hoe snel deed hij dat?
 

Kjetil

  • #3
Hallo

Het testen via de testknop, de aardlek klapt alleen als ik de groep uitzet. De groep bevat oven, afzuigkap, keuken licht en koelkast, vriezer en espresso machine. Het aantal ma weet ik niet.

Het rare is dat hij alleen klapt bij de volgende acties:

1 het uitzetten van de groep
2 het aanzetten van de groep met aardlek aan ( bij aanzetten groep en dan de aardlek is er niets aan de hand)

Hij klapt bij omzetten van de groepsschakelaar
Heb reeds oven en afzuigkap en espresso mach geelimineerd ( door afkoppelen)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
En als al die apparatuur eraf is gebeurt het nog?

Mogelijk heb je ergens vocht in een buis of kabel.
Als de automaat dan niet lekker schakelt waarbij de nul als eerste word verbroken kan je dit effect wel eens zien.
Pas als de vochtproblemen groter worden zal de aardlek vaken en ook spontaan gaan uitvallen.
 

Kjetil

  • #5
Dank je ik moet nog de koelkast en vriezer er afhalen en de algehele verlichting.

Ga ik morgen doen kom er op terug
 