Aardlek van 40A vervangen voor 63A, moet toch kunnen?

Frank60

  • #1
Ik moet mijn 40A aardlek vervangen en kan goedkoop aan een 63A komen. Ik vraag het voor de zekerheid, maar dat is toch geen enkel probleem?
Ik heb een 3x25a aansluiting
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, als de uitschakelstroom maar hetzelfde is(30mA) gaat dat prima.
 

CV__

  • #3
Geen type AC kopen he, ook niet goedkoop.

Verder geen probleem.
 

Frank60

  • #4
Het blijft inderdaad 30mA.

En nee, geen AC, die moet er nu juist uit wegens gevoeligheid voor onweer.
Hoe ziet dat symbool er ook alweer uit dat voor Type A staat? Zo'n sinus golf met daaronder nog iets, toch?
 

CV__

  • #5
 

Frank60

  • #6
Juist ja, hartelijk dank allemaal!
 

Frank60

  • #7
Wat zijn trouwens "geïmmuniseerde aardlekschakelaars"?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Binnen 5 seconden gevonden mbv. google.
 

Frank60

  • #9
Dank je, ik had wel een andere GE pagina gevonden die dezelfde tekst had.
Maar is het volgende dan het verschil met een gewone ALS?
De hogere stootstroomvastheid zorgt ervoor dat ze ongevoeliger zijn voor inschakelstromen van bepaalde toestellen, b.v. in kantoren met veel computers.
Zijn ze dan trager of zo? Zijn ze dan wel geschikt voor een woning? Of ook beter tegen bliksem?
 

CV__

  • #10
Tegen blikseminslag is niks bestand, maar als het ergens een eindje verderop gebeurd kun je daar tegen beveiligen met een overspanningsbeveiliging.
 

Frank60

  • #11
Ik bedoel geen directe blikseminslag, maar het afslaan van de ALS door bliksem in de buurt.
 