Aanvoer temp. bij modulerende thermostaat.

Theebs

  • #1
Beste,

Ik heb gisteren een modulerende thermostaat (calormatic 370f) op mijn vaillant ecotec plus ketel aangesloten.

Nu meende ik ergens gelezen te hebben dat je de aanvoertemp. van de ketel op het max. moet zetten en dan zal de thermostaat dat wel regelen.

Of mag ik de aanvoertemp. op 50°c laten staan?

Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een modulerende thermostaat berekend de nodige aanvoertemperatuur zelf.

Als jij deze op 50 graden zet kan de ketel niet hoger dan 50 graden, zelfs als de thermostaat dat vraagt.
Indien er geen noodzaak is deze temperatuur te begrenzen(zoals bij vloerverwarming) Dan gewoon vrij laten.
Mits alles juist ingeregeld is zal de installatie icm de thermostaat de juiste temperatuur kiezen om de boel zo zuinig mogelijk zo comfortabel mogelijk te houden.
 

Theebs

  • #3
Oké bedankt.

Maar als ik hem op 50graden laat staan dan kan hem misschien niet moduleren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hij moduleert prima, maar dan tot maximaal 50 graden.

Dus vraag je thermostaat 60 graden dan geeft de ketel maar 50 graden.
 

Theebs

  • #5
Oké,

Maar werkt dit het principe wat tegen of is dat oké als ik met 50 graden de woonkamer warm krijg?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dat werkt tegen, je thermostaat berekend de temperatuur om de boel warm te krijgen.

ALs jouw installatie met 50 graden toe kan zal de thermostaat ook echt niet hoger stoken.
 

Theebs

  • #7
Oké dus om het af te ronden kan ik beter de temperatuur van de aanvoer op het max. zetten en de thermostaat de boel laten regelen...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ja
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Ligt eraan wat voor installatie er achter hangt,
tegenwoordig kom je steeds meer lage temp. systemen
tegen, en daar wil je echt geen 80/90 graden in hebben
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dat klopt, geef ik ook aan in mijn eerste antwoord.
 

Theebs

  • #11
Er hangen gewone radiatoren aan. Geen vloerverwarming.
Momenteel krijg ik het huis warm met 50 graden aanvoer.

Maar misschien is dat eerder een nadeel voor het verbruik ofzo dat ik het niet op het max zet.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #12
Nee, het zou juist zuiniger werken bij lage watertemperaturen. Simpel gezegd: de rookgasavoer wordt immers ook minder warm. Daarnaast heb je bij minder hoge temperatuur condensatie in je ketel, wat ook gratis extra warmte oplevert.
Als je in een koud huis thuiskomt, gaat het opwarmen sneller als je de boel heter kunt laten worden. Je schoorsteen wordt dan ook eventjes heter
Ook ben ik bang dat als het flink gaat vriezen, je het met 50 graden niet warm kunt houden. Of je moet hele grote radiatoren hebben en veel aan isolatie hebben gedaan...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Ik ben het ook niet eens met het instellen op 90 graden 'omdat de thermostaat het wel regelt'.

De ervaring leert dat er aangewarmd wordt met hoge temperaturen, met bijbehorend lager rendement.

Wordt de aanvoertemp. begrensd, dan warmt het iets langzamer op, maar met een hoger rendement.

Moet er wel bij zeggen dat sommige thermostaten het wel leren, om laag te stoken.

Mijn Moduline thermostaat leert dit niet, en wil bij 1,5 graad verhoging direct 90 graden water zien. Ik wil dat niet, dus staat de ketel op 60 begrenst. Het wordt prima warm, en de portemonnee vaart er wel bij.
 

Bernhard

  • #14
De uitleg van de headhunter is juist.
Als de keteltemperatuur te hoog oploopt is er een afwijking in de installatie. Dat kan zijn te kleine radiatoren of een niet ingeregelde installatie.Dat moet dan eerst aangepakt worden. Als dat opgelost is dan kan met de thermostaat alles geregeld worden.
De geproduceerde warmte door de ketel wordt bij de radiatoren direct afgestaan. Als er onvoldoende water door de radiatoren stroomt en of ze zijn te klein zal de ketel langer gaan branden met een daarbij hogere watertemperatuur.
Bij de cv-ketels die op kolen werden gestookt was er geen thermostaat. Voor extra warmte werd er een beetje kolen in de ketel gegooid. Ik heb toen nooit gehoord van een te hoge watertemperatuuren.
De installaties waren juist berekend en de radiatoren op de juiste capaciteit geselecteerd. mvgr bernhard
 

Theebs

  • #15
Dus kan ik het beste de ketel op het max. vermogen zetten?
Ik weet niet of de calormatic dit leert voor op lage temp. te verwarmen.

Ik kan in het installateurs programma zien wat de temp. de aanvoer is en deze is nu 50graden.
Maar er net boven staat gewenste aanvoertemp. en deze zegt 90graden.

Kan ik hier dan beter naar luisteren en de aanvoertemp. verhogen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Luisteren naar je kamerthermostaat.
Hij regelt de rest en is ook zelf lerend!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu