Aansluiting Matmassig kookplaat Ikea

Erik123456

  • #1
Hallo,

Ik heb onlangs de Matmassig kookplaat gekocht van Ikea, graag wil ik even dubbel checken of ik het goed doe met de aansluiten.
Heb ik de goeie perilex kabel en hoe kan ik hem het beste aansluiten?

Hieronder foto's van meterkast, perilex kabel en bedrading van het stopcontact.
Alvast bedankt voor de hulp!


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Ik zie in je groepenkast geen krachtgroep of kookgroep.
 

Erik123456

  • #3
Das gek. Ik woon in een nieuwbouw woning alles is elektrisch en al mijn buren hebben ook inductieplaten omdat er dus geen gas is.

Heb jij advies over hoe ik de aansluiting doe? er vanuit gaand dat het kan met die groepen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
3 + 4 lijkt een kookgroep. Maar waarom weer? Hier had prima een krachtgroep in gekund.

Plaat is officieel niet geschikt voor een 1-fase kookgroep, want geen dubbele nulklem.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Ik zou een krachtgroep erbij laten zetten. Je hebt waarschijnlijk een huisaansluiting van 3x25 A en dan zit je al boven het vermogen van je hoofdzekering, als je de kookplaat enkelfasig aansluit.
 

CV__

  • #6
Voor een nieuwbouw huis zou ik eens gaan vragen waarom het NEN1010 advies om geen enkelfase eindgroepen achter een vierpolige aardlekschakelaar genegeerd hebben.

En waarom ze je opgescheept hebben met een kookgroep in plaats van een krachtgroep...

De rest is op basis van de getoonde foto niet te zeggen, al zit dit 99/100 keer 'fout'. Hangt een beetje af van hoe de kookgroep is aangesloten, maar dat zal wel enkelfasig zijn. Getoonde kookplaat is met in Nederland gangbaar spul niet aan te sloten op enkelfase.

Als je een multimeter hebt kun je het ook gewoon direct meten;

Meet tussen zwart en bruin. Is dit +/- 0V dan kookgroep in meterkast ombouwen zodat die op twee fasen zit. Is het 400V dan zit het nu ook al goed. Meet ook tussen grijs en blauw; dat zal in beide gevallen +/- 0V zijn.

De grijze ader van het Perilex snoer doe je dan verder niks mee.

Persoonlijk vind ik het weer tekenend voor de achterlijkheid in de bouwwereld. Hier had gewoon een krachtgroep ingemoeten.

Heb je verder stadsverwarming? Want anders is het wel een hele schrale installatie.

F7 voor de PV
F3-F4 voor het koken
F1 (bijv) voor de wasmachine
F2 (bijv) voor de oven
F5 (bijv) voor de vaatwasser
Dan houdt je er dus nog eentje over voor de rest, waarmee je dus de vrije stopcontacten in de keuken allemaal op 1 groep gedrukt hebt gekregen... ??

Lekker handig maar niet heus.

Nog erger dus als er ook nog een warmtepomp gevoed wordt uit de getoonde kast. Dit is 1 groepje meer dan in studentenstudio's van ~30m2.

3-4 is overduidelijk een kookgroep, bij Hager te herkennen aan het doorgetrokken blauwe streepje bovenop de linkerhelft en het ontbreken van de kleine zwarte tekst op de rechterhelft.
 

Erik123456

  • #7
Bedankt voor de info! ik zal een multimeter lenen van een vriend van mij en het opmeten.

Alleen snap ik niet helemaal wat je bedoelt met dat ik niks hoef te doen met de grijze ader. Op wat voor manier doe ik hier niks mee? Ik kan het niet gewoon los laten toch?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Pak het deksel maar even van de meterkast, en maak een foto. Dan is direct te zeggen of je de plaat kunt aansluiten, en hoe.
 

CV__

  • #9
Erik123456,

7,2 kW plaat op 2 verschillende fasen en 1 nulgeleider heb je maar 4 aders voor nodig (L1, L2, N, PE). Perilex wcd en netsnoer is 5-aderig. Logischerwijs gebruik je er dus eentje niet.
 