Aansluiting 3x63A nog steeds nodig?

M_M

  • #1
Goedemorgen,
In onze flat hebben we een lift uit 1977. Binnenkort wordt de hydrauliek unit vervangen. Hierbij de gegevens van de nieuwe unit:


Aansluiting hydraulische motor en pomp 14,7kw 400V 50hz

Aansluitspanning kleppen stuurblok 24VDC



De vraag is of we nog steeds 3x63A nodig hebben, kosten per jaar 866,-
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
14,7kW kun je met 25A afzekeren. Die 25A eindgroep moet officieel selectief zijn met de hoofdzekeringen en dat betekent een hoofdaansluiting van 3x50A. Met 3x35A voldoe je niet aan de selectiviteit.

Wij hebben verder natuurlijk geen idee of dit de enige zware verbruiker op de installatie is.
 