Aansluiten Combi-oven/magnetron

Hva

  • #1
Hallo,

Ik heb een Siemens combi gekocht 5,2 KW.
Het apparaat heeft 5 aansluitpunten plus aarde waarbij punt 3 loos is (geen interne aansluiting)
Op het apparaat staan 3 aansuitmogelijkheden waarbij bij L altijd 230v staat aangegeven:
3N:
1 --> L1R 230V
2 --> L2S 230V
3 --> L3T 230V
4+5 --> 1x Brug Nul

2N:
1 --> L1R 230V
2+3 brug --> L2S 230V
4+5 brug --> Nul

1N:
1+2+3 brug --> L1R 230V
4+5 --> Brug Nul

Ik heb 2 groepen beschikbaar dus wil 2N gaan toepassen (daarbij kan 1N niet met 16A en 3 is toch al ongebruikt)

Mijn vraag is de volgende:
Moet ik de 4+5 nu splitsen per groep er is immers steeds een brug weergegeven?
En indien spitsen hoe weet ik dat welke met 1 en 2+3 moet?

(De schakelingen van de 2 groepen ga ik overigens koppelen. Nieuw draden trekken is geen probleem).

Vriendelijk dank voor tips/advies.
Groet...Hans
 

Fiesiekus

  • #2
De 2 nullen komen aan elkaar op 4+5 (met brug). Qua fasen (L1 en L2) maakt het daarom niet uit welke je waar op aansluit: zolang je maar op 1 en op 2+3 aansluit.
Hva schreef:
(De schakelingen van de 2 groepen ga ik overigens koppelen.
Wat bedoel je hiermee?
 

Hva

  • #3
Dank voor je reactie.
De 2 groepen waren van keukengroep die nooit voor dit doel gebruikt zijn. Oorspronkelijk werden die gelijktijdig in/uitgeschakeld. 1 groep kan ik eenvoudig weer vrij maken want daar zit alleen de beltrafo op.

Wat me toch nog niet duidelijk is, moet ik 1x of 2 keer blauw trekken? En wel niet brug (3x meegeleverd) toepassen op 4+5 zoals het plaatje aangeeft.
In doos vervang ik wcd door pirilex.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Gewoon doen zoals op het schema staat.
2N+2F
 

Fiesiekus

  • #5
Dus wel 2 nullen trekken.
 

Hva

  • #6
Dankje.
Ga ik zo doen. Eigenlijk wel logisch ook...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu