Aanpassen maximale vermogen CV-ketel

Karel Klus

  • #1
Merk : Agpo
Type : HMC 23
Maximale vermogen alle radiatoren : 11 kW
Maximale vermogen radiatoren die aan staan : 8 kW

Ik lees adviezen om het maximale vermogen van de CV-ketel te verlagen naar het door de radiatoren opgenomen vermogen.

Voor de radiatoren die aan staan heb ik genoeg aan 8 kW.

Ik kan het maximale vermogen van de ketel aanpassen door het plaatsen van een weerstand.

In de handleiding staat een tabel waarin bij het gebruik van een weerstand van 800 tot 1.000 Ohm de tekst 'niet aanbevolen' staat.

Nu heb ik de volgende vragen:
1. Waarom staat er in de tabel in de handleiding 'niet aanbevolen'?
2. Welk type weerstand (bijvoorbeeld het type 'Koolfilm') moet er gebruikt worden? Ik zie in de handleiding namelijk alleen de tekst 'weerstand' staan zonder een toelichting.

Ik lees dat een verlaging van het maximale vermogen van de CV-ketel leidt tot een 'lagere' uitstoot van gassen en een geringe besparing op het gasverbruik.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je zet het maximum op het vermogen van alle radiatoren ook die nu niet aanstaan.

Als het niet nodig is moduleeerd de ketel ook niet naar het maximale vermogen.
 

Bernhard

  • #3
Er bestaat geen ketel die hoger gaat stoken dan het vermogen van de radiatoren. Voorwaarde is dat de radiatoren juist zijn gedimensioneerd. Een de ketel die op een te hoge watertemperatuur stookt geeft eigenlijk een foutmelding.
Dat kan zijn:
- de radiatoren te klein
- niet goed ingeregeld.
bernhard
 

Marcn88

  • #4
De ketel past zn eigen vermogen prima aan naar t totaal afgenomen vermogen mits de installatie goed ingeregeld is
 

Karel Klus

  • #5
Bedankt voor de reacties tot zover.

Ik zou graag een antwoord krijgen op de volgende twee vragen.

Vraag 1

Waarom staat er in de tabel in de handleiding in de kolom 'F 01 kamerthermostaat' en de rij '800-1000 Ohm' de tekst 'niet aanbevolen'?




Vraag 2

Welk type weerstand (bijvoorbeeld het type 'Koolfilm') moet er gebruikt worden? Ik zie in de handleiding namelijk alleen de tekst 'weerstand' staan zonder een toelichting.

Bijvoorbeeld:



Stel ik wil het maximum vermogen terugschroeven naar 12 kW dan zou ik volgens de handleiding een weerstand van 930 Ohm moeten plaatsen:



Ik heb gezocht op internet maar heb deze precieze waarde niet kunnen vinden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Het is niet aanbevolen in die situatie omdat installatie en kamerthermostaat het maximaal benodigde vermogen dat afgegeven word zelf bepaald.
Alleen bij weinig water in het systeem kan het gunstig zijn om te begrenzen om pendel gedrag te voorkomen.

Weerstand zal een 1/4w weerstand zijn.
Gezien we hier niet met HF bezig zijn met het type niet uit.


Waarom wil je vermogen begrenzen?
 

Karel Klus

  • #7
Wat betekent de afkorting HF?

Waar kan ik een geschikte weerstand van 930 Ohm en een opgenomen vermogen van 0,25 Watt kopen?

Ik overweeg om het maximale vermogen van de CV-ketel te verlagen omdat dit mogelijk een energiebesparing oplevert.
 

Freekcv

  • #8
Heeft u de bovenstaande berichten al gelezen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Hou op scheid uit.
Je nstalkatie gebruikt het vermogen dat het nodig heeft om de boel warm te krijgen.

De enige besparing die je kan doen is juist inregelen.
Zo word het juiste vermogen afgegeven.
 

Marcn88

  • #10
Als u handmatig het vermogen van de ketel gaat beperken op een niet goed ingeregelde installatie zal t gasverbruik gaan toenemen en het comfort zal minder worden
u zult moeten beginnen bij t begin en niet aan t eind dus eerst goed de installatie inregelen en als laatste het vermogen van het toestel afstemmen op de installatie al zal dit dan veel minder van invloed zijn omdat de ketel zichzelf dan prima kan sturen je beperkt alleen het max vermogen
 

Tumkie

  • #11
En maar willen klooien aan dingen waarvan zelfs ervaren cv-mensen vanaf blijven ... begin inderdaad eerst bij het begin en laat deze dingen over aan ervaren techniekers ( meestal in overleg met de fabrikant )
 

Bernhard

  • #12
Het rendement wordt bepaald door:
- de ketel
- radiatoren
- leidingwerk
- afstelling van de radiatorventielen
- bewonersgedrag.
Alle genoemde onderdelen moeten optimaal samenwerken om een hoogrendement te behalen.
Van de 10x dat er iets niet oke is is het 11x het niet afstellen/inregelen van de radiatorventielen.
Het afstellen van een ketel op een lager rendement is niet nodig. bernhard
 

Karel Klus

  • #13
Deze vraag was onderdeel van een 'inregel-sessie'. Ik heb mijn CV-installatie waterzijdig ingeregeld door de verwarmingsknoppen (via de dubbele instelling) deels dicht te draaien (mijn radiatoren hebben geen voetventiel).

Aangezien het plaatsen van een weerstand wordt afgeraden ga ik dat niet doen. Het schijnt bij bepaalde ketels wel mogelijk te zijn om het maximale vermogen op 'een toegestane wijze' te verlagen.

Ik heb ook de CV-pomp wat 'lager' gezet waardoor er op stroom wordt bespaard.


Quoten is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
 

Zes

  • #14
Na lang testen kan ik besluiten dat het vermogen beperken inderdaad veel nadeliger is, in mijn geval. 's Nachts gaat de ketel uit. Vooral bij het opwarmen ging ik er steeds vanuit dat de boel traag opwarmen beter zou zijn, maar het volle vermogen van de ketel gebruiken om die opwarmperiode zo kort mogelijk te houden is stukken zuiniger.

Installatie: vaillant VCW296, op 24kW, modulerend (+modulerende thermostaat), 10 standaard radiatoren.

Mijn radiatoren zijn slechts berekend op max 21kW. Ik heb nooit gesnapt waarom er geadviseerd wordt het vermogen van de ketel hierop af te stellen. Wereld van verschil in tijd om op te warmen op 21kW of 24kW en dus zoals gezegd, zuiniger op vol vermogen.
 

Karel Klus

  • #15
Maximale vermogen van mijn ketel : 23 kW
Totale vermogen van al mijn radiatoren : 11 kW (appartement)

Het aanpassen van het maximum vermogen wordt mij geadviseerd in het 'Handboek CV inregelen' dat wordt meegeleverd met een 'CV-inregelkit'. Er wordt daarbij wel vermeld dat je rekening moet houden met een marge van 10%. Dus als het totale vermogen van de radiatoren 10 kW is dan dient het maximum vermogen volgens het handboek ingesteld te worden op 11 kW.

Bedankt voor je reactie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Dan plak je die weerstand er toch in.
 

Bernhard

  • #17
Er wordt niet verteld dat gedurende 90% procent van het stookseizoen het benodigd vermogen van de radiatoren kleiner is dan 50%. Hoe stel je het ketelvermogen dan in.
Bv in het begin en het einde van het stookseizoen.
Het benodigd vermogen zal na het opwarmen, na einde nachtverlaging, aanzienlijk lager zijn.
Het instellen van het ketelvermogen is in 11 van de 10 gevallen niet nodig. Het benodig vermogen wordt bepaald door de radiatoren en niet door de ketel.
De grootste oorzaak van problemen bij CV-installies zijn:
- te kleine radiatoren
- niet of verkeerd ingeregelde radiatorventielen. bernhard
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu