Aanleggen CV

OOge

  • #1
Ik heb even wat vragen t.b.v het aanleggen van een cv.
Ik ben van plan te werken met flexibele buis en via een pentec verdeler naar de radiatoren te gaan met een danfoss (complete set) onderblok.

De reden voor flexibel is omdat ik het in de kruipruimte weg wil werken, en dus gemakkelijker werkt, en dan dus ook geen snelkoppelingen hoef te gebruiken. Dan kan het later ook niet gaan lekken, icm de pentec verdeler

De vragen als volgt.

- Is het verstandig / zinvol geïsoleerde blauwe en rode leidingen te gebruiken in een kruipruimte?
- Welke diameter voor de waterleiding?
- Diameter Gasleiding vanaf hoofdaansluiting naar
> CV?
> Gaskookplaat?

Alvast bedankt voor de aankomende adviezen :)
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Rode en blauwe mantel hebben geen isolatie waarde.
Kale slangen gebruiken en dan isoleren.
Of dure slangen die al voorzien zijn van isolatie, maar dat werkt niet echt lekker bij het monteren.

De dikte van leidingen hangt af van de lengte van de buis en grootte van de gastoestellen.

En onder de vloer mag alleen een gasleiding in mantelbuis uit een stuk dus geen aansluitingen of aftakkingen onder de vloer(in de kruipruimte) maken

Vr Gr en succes ermee
 

OOge

  • #3
Prima, dan niet die duurdere blauwe en rode, maar gewoon zelf isolatie eromheen doen.

Lengte CV buis is in totaal 55m.
Gewoon 20mm aanvoer en retour en dan aftakken naar 16 neem ik aan?
Lengte WW is totaal een 25m inclusief badkamer, is 16mm dan voldoende?
Gasleiding wil ik inderdaad in 1 stuk in mantelbuis. Afstand van de gasmeter naar de CV is 5m. Afstand gasmeter naar fornuis is rondom de 12m.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Gewoon 20mm aanvoer en retour en dan aftakken naar 16 neem ik aan?
Daar is zonder een vermogensberekening niet veel van te zeggen. Meestal is 20 direct onder de ketel wel heel erg krap trouwens.

Begin eens met een transmissieberekening, daaruit volgen de te plaatsen radiatoren en icm met de leidingloop en lengte volgens daar de leidingdiameters uit. Niet andersom.
 

OOge

  • #5
Volgens de transmissie berekening kwam ik uit op 56 W/m3 (27.500Watt totaal) Hier is dan de aankomende aanbouw in meegerekend.

Ik wil via een pentec verdeler naar elke radiator. De langste leiding is dan 15m
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Dan moet je wel met 25mm naar de verdeler toe.
 

OOge

  • #7
Even de radiatoren berekend. 2x 1050w voor en 1x 3500 voor de woonkamer.

Ik dacht dat je met een verdeler minder dikke leiding nodig had omdat het niet afgetapt word maar rechtstreeks naar de radiator gaat.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Ik bedoel ook naar de verdeler toe. Naar de radiatoren toe eigenlijk altijd 16mm. Bij hele grote radiatoren en/of grote afstand van de verdeler 18 of 20mm.
Maar als je het zeker wil weten kun je een leiding berekening (laten) maken.
 