Aan/uit thermostaat op een modulerende ketel?

Yeki

  • #1
Beste allemaal,

We hebben een modulerende ketel (Wolf CGB-K 20, ook wel weergegeven als 2420). Hier zit nog de 'oude' thermostaat honeywell chronotherm IV op.

Is dit een goede combinatie? De verwarming in de huiskamer komt met moeite op 19 graden. Hierdoor is de warmwatervoorziening ook niet optimaal (voor bad, douche, keukenkraan)
Als we 'm bij wijze van test op 22 graden instellen (buitentemperatuur ~8 graden), doet hij er ~3 uur over om op 22 graden te komen.
De warmwatervoorziening (instelling op ketel) staat al op een magere 6 waardoor er al meer energie naar de verwarming gaat. De verwarmingsknop op de ketel staat op 8.

Waterdruk is 2.0 bar, ketel is nieuw, expansievat is nieuw....

Ik weet het niet meer. Het was in ieder geval een koude winter...
 

Fiesiekus

  • #2
Dat de huiskamer langzaam op temperatuur komt, heeft niet met de thermostaat te maken, maar veel meer met ontoereikend radiatorvermogen. Bovendien moduleert de ketel zichzelf op een Delta-T van 20 graden, waardoor ie niet op vollast zou kunnen draaien en je opwarming (te) traag verloopt.


Ik weet niet wat de toestand van het huis is (isolatie/vrijstaand etc.), maar ik denk dat je meer radiatorvermogen nodig hebt om sneller op te warmen.
 

Yeki

  • #3
Dank Fiesiekus!

Het is een rijtjeshuis, redelijk geïsoleerd.
Er hangt een radiator onder het raam van 3 meter bij 50 cm bij 7.5 cm. Dubbele plaat met lamellen (is dit type 22?) Het merk is FIX.
Verder hangt er nog een convector van ongeveer 700 W. De huiskamer/open keukenruimte is ongeveer 100 m3
Aanvoer is ongeveer 61 graden en retour is ~59 graden bij beide radiatoren...
 

Fiesiekus

  • #4
Uit dat laatste kan je al afleiden dat ie misschien weinig vermogen afgeeft.

Hoe lang hangt de ketel er al? Zou kunnen dat ie z'n stooklijn nog moet "opzoeken", ik zou nl. denken dat ie toch doorstookt tot 90 graden. Bij die temperatuur (90 graden) gaat 'n convector pas veel vermogen geven, bij lagere temperaturen, dramatisch veel minder. Of staat z'n ketelthermostaat op 60 graden max.????
 

Yeki

  • #5
De ketel hangt nu drie maanden.
Als je met ketelthermostaat bedoelt de stand van de knop die ik zelf kan instellen, dan staat deze op 8 (=80 graden?).

Het lijkt me dat de stooklijn na deze periode al goed moet zijn, maar ik ben dan ook een leek... :wink:

Ik begrijp dat het voor forumleden moeilijk is om de situatie op afstand in te schatten. Ik ga wel praten met de installateur!
 

Fiesiekus

  • #6
Of eerst de gebruiksaanwijzing lezen en kijken waar de ketelthermostaat zit.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Aanvoer is ongeveer 61 graden en retour is ~59 graden bij beide radiatoren...
Die radiatoren lijken niet netjes ingeregeld. Er stroomt veel te veel water per minuut doorheen of op het moment van temperatuurmeten stond de CV pomp stil. Normaal hoort er tussen de aanvoer en retour 10 of 20 graden verschil te zitten, afhankelijk van hoe de installatie ontworpen is. Bij 2 graden verschil kan de ketel zijn vermogen niet kwijt en stopt met stoken.

Een type 22 radiator van die afmetingen moet bij een gemiddelde watertemperatuur van 60 graden ongeveer 3200 Watt kwijt kunnen. Gezien de dikte van 7,5 centimeter weet ik niet of het een 22 is. Die zijn dacht ik een paar centimeter dikker dus misschien ligt bij uw model het vermogen wat lager.
 

Yeki

  • #8
OK Fiesiekus,
Daar gaan we weer.

De CV-water temperatuurknop staat op stand 8.
De temperatuur CV-ketel (in hetzelfde uitleesscherm als de drukmeter) staat op 60 graden.

Is dit wat je bedoelt?
 

Fiesiekus

  • #9
Dat zegt mij, met m'n beperkte kennis, dus helemaal niets. Het gaat om wat de gebruiksaanwijzing zegt over de instelling van de keteltemperatuur.
 

StefanD

  • #10
Dat er iets niet in orde is lijkt waarschijnlijk, maar dat zal niet komen omdat je een aan/uit thermostaat hebt. Ik zou juist zeggen dat die de kamer eerder op temperatuur heeft dan een modulerende thermostaat. De aan/uit thermostaat zal namelijk op de opdracht geven om continu te branden totdat de kamer op temperatuur is, terwijl een modulerende thermostaat op een gegeven moment zal terugmoduleren.

Worden de radiatoren wel goed warm? Verlies je geen warmte door tocht?
Dat ook de warmwatervoorziening niet goed is, lijkt te duiden op een probleem met de ketel.
 

Yeki

  • #11
De ketel kan worden ingesteld met de standen 2(20 graden) tot 8 (75 graden).
In de wintertijd wordt stand 2-8 aangeraden.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
De ketel hangt nu drie maanden.
Bel de installateur en laat hem de ketel en de radiatoren instellen, dat is zijn verantwoordelijkheid.

Zeker wanneer u voorheen de woning wel op temperatuur kon krijgen is er iets mis met de inregeling of instelling..
 

Xr8

  • #13
Instelling van de warmwater temperatuur zal niet veel uitmaken voor de cv. Deze stook maar af en toe bij als er een warmhoudfunctie is. In tapbedrijf zal de ketel al zijn vermogen voor het tapwater gebruiken en helemaal niets voor de cv installatie.

De waarde van Krunnie is wel aannemelijk, tel daar 700 watt bij op dan kom je nog niet aan de 4000 watt. Een convector zal bij 60 graden nog niet optimaal werken.

Met andere woorden het vermogen van 40W/m3 houd niet over.

Succes.
 

Yeki

  • #14
Dank voor de opmerkingen.

Ik had gehoopt dat de Jaga Tempo wandconvector (Low H2O, energy savers) wel met een lagere T van 60-70 overweg kon.

But I guess I was misinformed...

Ik zal contact opnemen met de installateur!
 

Chathanky

  • #15
Hebben alle radiatoren een verschil van aanvoer en retour van 2 graden of verschilt dit per element?

Zijn er thermostaatkranen aanwezig in huis en worden deze dan ook gebruikt?
 

Xr8

  • #16
Als u een low H2O heeft dan klopt dit inderdaad. Dat stond er eerder niet in vermeld.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.