35A in meterkast

VABO

  • #1
Klussers,
In mijn meterkast zit een zekering van 35 A. Mijn vraag is wat mag ik daar op aansluiten. B.v oven 2800 watt + vaatwasser 2400 watt + Combimagnetron 3600 watt + inductie 7200 watt.
Mag dat kan dat?
Ik hoor het graag.
Vabo
 

Grunt

  • #2
Een 35A zekering kan maximaal 7700 Watt aan, tegelijk gaat dus niet lukken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Hoe er zit 35A als hoofdzekering? of als eindgroep?
 

VABO

  • #4
Hallo,
De zekering van 35A zit op de kast onder de meter,
deze mag bij uitschakeling opnieuw worden ingeschakeld.
Ik hoop dat het u nu duidelijk is, anders maak ik een foto en stuur die op.
Groeten Vabo
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Dat noemen we een hoofdzekering.

De apparaten van jou mag je inderdaad niet allemaal tegelijk op vol vermogen aanzetten, maar voor normaal huishoudelijk gebruik kan dit prima op een 1x35 A aansluiting.
 

VABO

  • #6
Hallo,
Hartelijk dank,
VABO
 