Onn0
- #1
Beste mede klussers.
Ik probeer ter voorbereiding van de aansluiting van mijn inductie kookplaat (door een ander) zelf het e.e.a. te snappen. Ik heb reeds diverse posts op dit forum doorgenomen, maar daarmee kom ik voor mijn situatie niet tot een heel plaatje.
Zover ik weet heb ik een 3 fase aansluiting: in de groepnkast zitten nl. 3 afzonderlijke bruine draden (ik moet nog moeten tussen twee fase of ik 400V heb). Echter volgens Stedin is de aansluiting 1x35A, staat dit los van het aantal fasen?
In de groepenkast zitten 3 aardlekschakelaars met ieder een x aantal groepen.
Vanaf de meterkast naar de keuken heb ik een 3/4 elektra buis gelegd met 1x aarde, 2x fase en 2x nul. Voor deze draden heb ik standaard 2,5mm2 draad gebruikt.
Op onderstaande foto zijn de twee aansluitschema's van de kookplaat te zien. Omdat ik toch (volgens mij) 3 fase heb, wil ik schema 400V 2N~ gebruiken.
Nu zou volgens mij het volgende nodig zijn/moeten gebeuren:
* Groepenkast uitbreiden met een krachtgroep, daarvoor nodig:
- 4 polig aardlek (3x fase + 1x nul)
- 3 fase groep (ATTEMA automaat 3-fasen 16A B-kar fornuisgroep)?
* Van de 3 fase groep worden dan 2 fase en de nul gebruikt voor de kookplaat
* In de keuken komt perilex aansluiting.
Ik ben nu vooral benieuwd of ik iets mis of over het hoofd zie. Daarnaast: omdat er maar 1 nul gebruikt wordt, is dan 2.5mm2 wel voldoende?
En welke aardlek/groep zouden jullie aanraden? Ik had Attema als voorbeeld omdat de hele groepenkast van Attema is. Maar volgens mij zijn er ook 3 fase groepen met ingebouwde aardlek, is dat wat? (scheelt extra groepenkast kopen.)
Alvast bedankt voor de input!
Groeten,
Onno.
Ik probeer ter voorbereiding van de aansluiting van mijn inductie kookplaat (door een ander) zelf het e.e.a. te snappen. Ik heb reeds diverse posts op dit forum doorgenomen, maar daarmee kom ik voor mijn situatie niet tot een heel plaatje.
Zover ik weet heb ik een 3 fase aansluiting: in de groepnkast zitten nl. 3 afzonderlijke bruine draden (ik moet nog moeten tussen twee fase of ik 400V heb). Echter volgens Stedin is de aansluiting 1x35A, staat dit los van het aantal fasen?
In de groepenkast zitten 3 aardlekschakelaars met ieder een x aantal groepen.
Vanaf de meterkast naar de keuken heb ik een 3/4 elektra buis gelegd met 1x aarde, 2x fase en 2x nul. Voor deze draden heb ik standaard 2,5mm2 draad gebruikt.
Op onderstaande foto zijn de twee aansluitschema's van de kookplaat te zien. Omdat ik toch (volgens mij) 3 fase heb, wil ik schema 400V 2N~ gebruiken.
Nu zou volgens mij het volgende nodig zijn/moeten gebeuren:
* Groepenkast uitbreiden met een krachtgroep, daarvoor nodig:
- 4 polig aardlek (3x fase + 1x nul)
- 3 fase groep (ATTEMA automaat 3-fasen 16A B-kar fornuisgroep)?
* Van de 3 fase groep worden dan 2 fase en de nul gebruikt voor de kookplaat
* In de keuken komt perilex aansluiting.
Ik ben nu vooral benieuwd of ik iets mis of over het hoofd zie. Daarnaast: omdat er maar 1 nul gebruikt wordt, is dan 2.5mm2 wel voldoende?
En welke aardlek/groep zouden jullie aanraden? Ik had Attema als voorbeeld omdat de hele groepenkast van Attema is. Maar volgens mij zijn er ook 3 fase groepen met ingebouwde aardlek, is dat wat? (scheelt extra groepenkast kopen.)
Alvast bedankt voor de input!
Groeten,
Onno.