2 cv ketels op 22mm gasleiding

Robertus09

  • #1
Hallo klussers
vraag wie heeft ervaring met 2 cv ketels op 1 22mm gasleiding aansluiten ; blijft er genoeg druk over?
2 ketels van ca 20kw
leiding lengte ca. 13m en hoogte ca. 8m
graag reacties
robertus
 

Roykes

  • #2
22 mm is echt te klein, hij moet minimaal 28 mm zijn.

bij 22 mm is het drukverlies: 3.570 m.bar
bij 28 mm is het drukverlies: 1.323m.bar

de max drukverlies bij nieuwbouw bedraagt 1.7m.bar
bij een uitbreiding 2,5 mbar

ik ben ervan uitgegaan dat het 2 ketels a 20 kw zijn dus in totaal 40 kw.

zijn de 2 ketels samen 20 kw dan is de 22mm geen probleem
 

Robertus09

  • #3
Ok roykes duidelijk thnx voor de reactie
heb je het uitgerekend met een rekentool?
vraag: is een 2e leiding van 22 ook een optie want er ligt al een bestaande lkeiding
grt robertus
 

Roykes

  • #4
Ik kan vanuit hier niet zien wat er allemaal op de hoofdleiding is aangesloten. zoals ik nu heb gerekend moet er een 28mm vanuit de gasmeter naar je ketels toe. 2 x 22mm vanuit de gasmeter naar je ketels kan ook, alleen waarom zou je dat doen als je een nieuwe leiding moeten leggen?
 

Robertus09

  • #5
Hoi roykes
8m ligt in vertikale leidingschacht, slecht te verwijderen dus miss makkelijker 1 erbij
 