Wc-afvoer verplaatsen zonder kruipruimte

Estone

  • #1
Over het verplaatsen van een afvoer is al veel geschreven echter in mijn situatie heb ik geen beschikking over een kruipruimte.

Is het mogelijk de vloer uit te hakken om de afvoer naar achteren te plaatsen?
Zo ja, hoeveel moet ik uithakken om de afvoer te kunnen inkorten (ivm de werkruimte die je nodig hebt om e.e.a. te kunnen veranderen).

En hoe krijg ik de vloer daarna weer stevig dicht?

Toilet ruimte:


Huidige afvoer met 45 graden bocht naar achteren:


Alvast bedankt voor alle suggesties!
Jim
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Met een draadzaag heb je genoeg aan 1 a 2 cm naast en onder de buis.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
Wat ik kan zien in je foto, komt de bocht uit in een T-stuk. Als je de afvoer naar achter wil verplaatsen, moet je waarschijnlijk het hele T-stuk naar achter brengen. Dan heb je wel een behoorlijk gat nodig voor werkruimte.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Lijkt mij een bocht naar beneden, in plaats van een T-stuk.
Maar kan het ook mis hebben.

In ieder geval een gleuf hakken door de beton, tot achter aan de muur.
Dan met een paar bochten en een sukje buis de afvoer naar achteren verleggen, zo dat die mooi in het midden van de muur uit komt, en een cm van de achtermuur af.
Op de buis een mof met manchet plaatsen, en daar de zwarte afvoer van het inbouwreservoir weer in.

 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5


Peter als je naar het rode cirkeltje kijkt, en naar de waterloop denk ik dat het een T-stuk is.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Zou ook goed kunnen hoor.
Dan het T-stuk omdraaien, met de inlaat naar achteren.
 

Estone

  • #7
Ik heb het even gecontroleerd en het is inderdaad een t stuk. Goed gezien!

Mij is nog niet helemaal duidelijk hoe ik het dan moet oplossen. Ik ga even een schets maken voor de duidelijkheid. Hopelijk kan iemand mij dan verder helpen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Je zult eerst moeten hakken.
Dan kun je pas zien hoe en wat er op het T-stuk zit aangesloten.
Maar ik vermoed dat als je boven ook een toilet hebt, dat die daar ook op aangesloten zit, en eventueel de badkamer.

Dus hakken, uitgraven, en T-stuk aanpassen, met wat bochten de afvoer naar achteren leggen naar de muur.

Is eigenlijk een makkelijke klus. :wink:
 

Estone

  • #9
Bedankt voor je/jullie reactie(s)!

Peter, wat heb ik nodig voor een dergelijke reparatie? Welke buizen/bochten moet ik halen om dit te kunnen doen?

Zaag ik de buis door of kan ik de stukken op de een of andere manier los krijgen?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Ja dat is vaak pas te zien, als het open ligt.
Je weet nooit hoe het aangesloten is onder de vloer.
Is dat met lijmverbindingen gedaan, of met rubber manchet verbindingen.

Dus het beste kun je morgen eerst even de boel open hakken, en de buizen vrij maken.
Dan pas kun je zien welke bochten en andere hulpstukken je nodig hebt.
Maak even een foto als het open is.
 

Estone

  • #11
Bedankt voor je hulp zover Peter.
Doe ik!
 

Estone

  • #12
Update...

Gat gehakt.
Eronder plastic met daaronder de 'kruipruimte' volgegoten met zand... pfff

Hieronder de foto's.
Moet ik het verder uithakken?



 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #13
Volgens mij heb je meer dan voldoende ruimte.

Dat is een fundering "op staal". Bij het aanvullen van het zand even de tuinslang erover, om het goed in te laten klinken... Dan opnieuw plastic over het zand, en het beton storten. Eventueel een paar stekeinden inboren om verbinding te krijgen tussen het oude en het nieuwe beton.

Over de afvoerleiding: Het lijkt erop dat je slechts ruimte hebt voor een 90 graden bocht omhoog. Kom je daarmee op de goede plaats uit voor het reservoir?

NB: door ook het laatste stuk PVC welke in het broekstuk zit te vervangen door een bocht met spie, kun je nog wat cm's winnen.
 

Estone

  • #14
Dag Walker, ik weet niet wat de mogelijkheden zijn. De ruimte is beperkt denk ik. De manchet van de afvoer waar de bocht op zit steekt ongeveer 3,5 cm voorbij de muur.

Ik meen dat de afvoer voor het hangend toiolet ongeveer op 1 cm van de achtermuur moet komen toch? Dus dan zit de manchet bij een 90 graden bocht al te ver naar voren.

Daarbij loopt de afvoer ook naar voren, en zal er geen 90 graden bocht op kunnen maar eventueel een t-stuk, al betrijfel ik of dat werkt omdat je dan geen vaart de goede kant op hebt en het misschien de andere kant op loopt/ophoopt? Geen idee hoor...

Ik weet ook eigenlijk niet waar de andere kant naar toe loopt..

Hier de situatie zoals het blijkt te zijn:

 

Ralph

  • #15
Hak het uit tot in de hoek en leg dat Y-stuk plat naar de hoek en kom daar omhoog.
Dat is de kortste klap denk ik.

 

Estone

  • #16
Bedankt voor je reactie Ralph!
Ik snap alleen niet wat je bedoeld en je tekening ook niet vrees ik...
 

Ralph

  • #17
Zo iets duidelijker misschien?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Het kan ook simpel



Kan ook nog inplaats van 45graden spie een 90graden stroom bocht met spie.

en dan met een bocht 45graden aansluiten op je wc, scheelt weer een sprongbocht.
 

Ralph

  • #19
Ken niet, te weinig hoogte daarvoor.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
Hoezo ken niet!, dat stuk buis kan uit het Y stuk en dan kan daar een bocht met spie eind in waardoor de aan sluiting lagerkomt.

ook komt er nog een smeerlaag over heen!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu