Wandcontactdoos /trekschakelaar in badkamer

Fransgovers

  • #1
Kan iemand mij vertellen onder welke voorwaarden een wandcontactdoos op de badkamer toegestaan is. De verschillende berichten op het forum geven hier wisselende informatie over.
Ik wil graag een wasmachine plaatsen op de badkamer.
In de bestaande situatie is een opbouwcontactdoos geplaatst met een trekschakelaar ervoor.

Dus:
1) onder welke voorwaarden mag een wandcontactdoos (voor wasmachine)?
2) is een trekschakelaar voor onderbreking nodig of verplicht?
 

Ronald42

  • #2
WCD is toegestaan achter aardlekschakelaar en in zone 3
 

Fransgovers

  • #3
Wil je me a.u.b. zeggen wat zone 3 is?
 

Ronald42

  • #4
In deze PDF offline vind u een duidelijke omschrijving.
 

Fransgovers

  • #5
In de Praxis en Karwei uitleg wordt voor de zonebepaling uitgegaan van de rand van bad/douchebak/wastafel. In andere beschrijving meet men vanaf het tappunt/kraan of douchekop.

Wat is het officiele uitgangspunt, waar kan ik dat vinden?
 

Ronald42

  • #6
Officiële punt is de douchekop. Maar luistert het zo nauw?
 

Fransgovers

  • #7
De badkamer is 170 x 205. Tegen de wand van 170 staat de wasmachine (60 cm) en de douchecabine (90 cm). De afstand van de douchekop tot de wasmachine is dus 65 cm.
 

Fransgovers

  • #8
Mag de wasmachine gewoon op een stopcontact (dit zit wel in zone 3) worden aangesloten of moet de wasmachinesnoer vast op een trekschakelaar?
 

Fiesiekus

  • #9
Voordeel van het snoer, zonder stekker, direct op een trekschakelaar (dus niet via de WCD) is dat de aarde niet (nooit) onderbroken wordt.

Ik denk dat die opbouw-WCD geplaatst is omdat de afstand van trekschakelaar naar de wasmachien te groot voor het snoer werd. Gezien de afstand douchebak - wasmachien zou ik alles zo veilig mogelijk doen en het snoer vast , dus zonder WCD ertussen, op de trekschakelaar aansluiten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Het mag niet omdat:
De trekschakelaar is geplaatst omdat er geen aardlek voor zit, dus moet de apparatuur vast aangesloten zijn om te voorkomen dat de wcd gebruikt word voor iets anders dan de wasmachine.
En om te garanderen dat de aarde 100% goed blijft.
 

Fiesiekus

  • #11
Wellicht ten overvloede maar toch even controleren: vanaf de aarde in de bewuste trekschakelaar moet er ook verbinding met het centrale aard punt (CAP; eigenlijk vereffeningspunt) gemaakt worden.
 

Ronald42

  • #12
Dit alleen als het CAP aangelegd is geheel volgens de nieuwe voorschriften. Indien er nog een blank 6 mm² naar de meterkast gaat mag dit niet. Je gaat dan werken met 2 verschillende voorschriften wat erg verwarrend is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.