Vochtvlek rond een stootvoeg

Edlimi

  • #1
Hallo,

Wij hebben een huis uit 2001 en recentelijk (sinds 1 jaar) hebben wij tijdens de natte, koude maanden een vochtplek ( circa 1m2) rondom een stootvoeg. Ikzelf heb gedacht aan een verstopping, waardoor er bij de betreffende stootvoeg geen ventilatie ontstaat. Maar heeft iemand nog andere suggesties?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Groeten,

Edwin
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Foto?
 

Edlimi

  • #3
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Dat is wel een erg aparte plek. Zit er iets in de muur wat kan lekken?

De open stootvoeg kan je met een schroevedraaier oid controleren of deze open is. Al verwacht ik niet dat daar de oorzaak zit.
 

Edlimi

  • #5
Vanmiddag heb ik een schroevendraaier in de stootvoeg gestoken en ik voel direct het isolatiemateriaal dat ik eenvoudig naar achteren kan drukken. Mijn idee is, dat de isolatie is losgekomen van het binnenblad op de plek van de stootvoeg en tegen het buisblad drukt. Waarschijnlijk is dit alleen te achterhalen als een aantal stenen van het buitenblad weggehaald worden. Zijn hiervoor gespecialiseerde bedrijven? Ikzelf zou dit namelijk niet durven cq. kunnen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
In principe zou iedere lokale aannemer dat moeten kunnen. Of een ZZP-er die kan metselen...
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Je kan een spouwinspectie uit laten voeren. Maar als het alleen op deze plek is, is even open maken en de isolatie vastzetten misschien net zo handig.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Enig idee, of is het te voelen wat voor isolatie materiaal schuim of wol er in de spouw is aangebracht?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Met een endoscoop via de open stootvoeg in de spouw kijken, die dingen zijn ook te huur en de simpele versies zijn niet duur in aanschaf.
Kan je ook een foto plaatsen waar heel de gevel opstaat?
 

Edlimi

  • #10
Volgens bestek is er Rockwool Spouwplaat 433 DUO geplaatst.

Een goed idee van die endoscoop. Zijn inderdaad niet duur via internet te bestellen. Ik zal binnenkort een foto van de gevel plaatsen. Wordt vervolgd.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Zit er om de hoek van de gevel ook een open voeg?
Wat voor muur, binnenblad en hoe dik is er gebruikt?
In het bestek zal je info hebben over dikte van de steenwol.
Staat er een luchtspouw en hoe diep op tekening?
Heb je antwoord op de vraag waar de gevel op staat?
 

Edlimi

  • #12
-Om de hoek van de gevel zit geen open voeg, althans niet op gelijke hoogte. Wel bovenaan de gevel. Ik zal binnenkort foto's plaatsen van de complete hoek.
-Binnenblad is van kalkzandsteen 100 mm dik, buitenblad: 90 mm dik
-Dikte steenwol 100 mm
-Er staat een luchtspouw (ook in bestek omschreven), maar ik kan helaas niet uit de tekening herleiden hoe dik.
-De gevel staat op de funderingsstroken (volgens bestek).
Let wel: ik ben leek en heb niet alle kennis in huis inzake specifieke benamingen dan wel het uitlezen van de tekening.

Wilt u quotes zoveel mogelijk vermijden ? Mod.
 

Edlimi

  • #13


Zoals beloofd de foto van de voorgevel.
 

Edlimi

  • #14

En nog een foto. Het had zojuist geregend.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #15
Als ik dit zo zie denk ik richting het opdrogen van de gevel na een flinke regenbui.
De richting van de wind, onder invloed van de buitenkant dus de carport en de woning blijven die plekken wat langer nat.

Het zou ook veroorzaakt kunnen worden dat die donkere voegen wat poreuzer zijn uitgevoerd en daardoor meer tijd nodig hebben om op te drogen.
 

Edlimi

  • #16
Het opdrogen na een flinke regenbui kan zijn. Maar dat verklaart mijns inziens toch niet het langdurig nat blijven blijven rondom de stootvoeg. Ik heb besloten een expert in lekkage de gevel te laten inspecteren. Wordt dus vervolgd.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #17
Deze zal in ieder geval een spouwinspectie uitvoeren.

Ben benieuwd wat er uit komt!
 

Edlimi

  • #18
Vandaag hebben we een lekdetectie laten uitvoeren. Waarschijnlijk heeft de lekkage te maken met de afvoerbuis (standleiding) van de wasmachine op zolder. Helemaal met zekerheid was het helaas nog niet te zeggen. D.m.v. warm water laten stromen in de afvoerbuis heeft men nog getracht via thermografische opname de leiding in beeld te krijgen. Echter is de leiding niet zichtbaar geworden. Via endoscopie in de spouw is ook getracht de leiding in beeld te krijgen, maar deze zit toch verstopt achter het isolatiemateriaal. Isolatiemateriaal is wel verzadigd, maar maakt geen contact met het buitenblad. Dus dat wordt een aannemer inschakelen om de buitenmuur te openen en het isolatiemateriaal te verwijderen, zodat de standleiding zichtbaar wordt. We blijven zoeken, wordt dus vervolgd.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #19
Pfffff ben je lekker mee.
Dan zou ik eerst nog even op het dak naar de doorvoer of ontluchtingspan kijken. Mijn ervaring, damp uit een riool is ontzettend dun water/condens en ook nog agressief.
Is er ergens met kit gewerkt zal dat waarschijnlijk verrot zijn.
Is het mogelijk, maak eens een foto wat er op het dak te zien is van die ontluchting.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #20
Bij een lekke standleiding zou ik ook vochtproblemen aan de binnenzijde verwachten, zijn die er ook?
 