Vloerverwarming verkeerd aangesloten?

ToolTime Tim

  • #1
Hallo medeklussers,

Wij wonen alweer enige tijd in onze huidige woning, maar de laatste energie-afrekening geeft aanleiding om eens goed naar de vloerverwarming te gaan kijken....

De vloerverwarming dient als hoofdverwarming voor de woonkamer, doch deze warmt niet goed op. De vorige bewoners hebben daarom zelfs een aparte radiator bij laten plaatsen.

Inmiddels heb ik waarschijnlijk een handleiding gevonden van de Thermo Briljant vloerverwarming. Ik twijfel echter of de handleiding bij mijn systeem hoort, want de verdeler in de handleiding is blauw, en de mijne is dus rood. Volgens deze handleiding zitten de leidingen in ieder geval verkeerd om:

In de huidige situatie (zie foto onderaan) is de linker leiding, die boven de pomp, de aanvoerleiding vanaf de ketel (stadsverwarming). De rechter leiding, met de thermostaat, is de retourleiding. De stroming door de pomp is naar beneden.

Vragen:

-1) Is het zinvol om de aanvoer en afvoer om te wisselen en ook de pomp om te draaien?

-2) Volgens mij is de thermostaat in de huidige situatie eigenlijk een voetventiel. Klopt dat?

-3) Dat betekent dus dat wanneer ik deze thermostaat vol open draai, het hete water direct de retourleiding instroomt?

-4) Ook denk ik dat ik wat onderdelen mis, namelijk een thermostaat op de aanvoerleiding en een voeler?

Tips zijn van harte welkom.

[/list]
 

Houtstooktechnicus

  • #2
Hier is wel een hele crea-Harry aan de gang geweest!

Dit was van origine een 1-groeps setje, leuk voor een badkamer.

En als je echt de middelen niet hebt, zou je het er ook mee moeten kunnen doen als je weet waar je mee bezig bent. Maar dat is hier ook niet het geval, hier is weinig eer aan te behalen.

Zeker om dat het hier hoofdverwarming betreft, gewoon een verse verdeelunit met een zuinige A label pomp (niet auto-adapt, dat heeft hier echt geen zin). Deze hydraulisch neutraal op de rest van de installatie aan laten sluiten.

Direct de vloerslangen goed doorlaten spoelen, en de gehele installatie waterzijdig laten inregelen.

En het geheel onder garantie uit laten voeren, zodat indien er onder deze voorwaarden nog problemen zijn, dat niet jouw 'pakkie an' is.

Het zal een stuk zuiniger (ook elektrisch) en comfortabeler gaan werken.
 

ToolTime Tim

  • #3
Oei... ik was er al een beetje bang voor, ik ben inderdaad ook al wat andere vreemde zaken tegengekomen.

Is er een voorlopige oplossing mogelijk?
En welke verdeler/pomp raad je me aan?

Bedankt!
 

Houtstooktechnicus

  • #4
Pro-actief merken noemen is hier niet toegestaan, en er zijn meerdere goede merken (ik ben dus ook niet merkgebonden).

Tijdelijke oplossingen zijn hier kosten op het sterfhuis, met kans op nadere rampen.

En ik ben langer aan het uitleggen dan het feitelijk goed renoveren kost.
 

ToolTime Tim

  • #5
Hallo Technicus,

Gisteren is er een professional langs geweest en is de vloerverwarming alvast doorgespoeld. Deze man adviseerde mij om juist wel een pomp met auto-adapt te nemen, omdat er sprake is van vloerverwarming.

Jouw advies was echter om dit niet te doen, omdat het geen zin heeft. Kun je jouw advies wellicht nader toelichten?

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Omdat er niet aangepast hoeft te worden.
De leiding weerstand loopt niet opeens op, de flow hoeft dus niet constant aangepast te worden eenmaal ingesteld blijft de pomp daar op staan.

Heb je een leiding net met (thermostatische)kranen dan kan de weerstand wel wijzigen en kan autoadapt zinvol zijn.
 

Houtstooktechnicus

  • #7
Hi Tim, leuk weer wat van je te horen!

De argumentatie voor auto-adapt is bij velen onbekend.

Zo'n pomp heeft twee apartigheden, hij heeft geen klassieke wisselstroommotor, maar een elektronisch gecommuteerde gelijkstroommotor (mooi verhaal voor een permanente magneet en zonder koolborstels). Dat is absoluut een voordeel, want voor de zelfde hoeveelheid as-arbeid heb je veel minder stroom nodig (6 a 7 Watt, waar het klassiek tussen de 35 en de 75 Watt was). Die functie is voor jou dus wel belangrijk!

Andere grap is het werkelijke 'auto-adapt'. Dat wil zeggen dat die pomp zelf in de gaten heeft hoeveel radiatoren er open staan, dan past ie daar zijn toerental op aan (hoger). Raken er meer ruimtes op temperatuur en sluiten er thermostatische radiatorkranen, dan merkt ie dat de druk oploopt, en past ie automatisch het toerental naar beneden aan.

Daar heb jij dus weinig aan, want jij regelt je vloergroepen niet met een stelmotor, je hebt een constant debiet nodig. Heeft auto-adapt dus helemaal geen zin terwijl je er wel voor investeert.

In jouw geval is een pomp met een EC-motor zonder drukregeling al genoeg.

Benieuwd of die man met dit verhaal voor je wil zoeken, zou zeker 200 euro schelen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #8
@Houtstooktechnicus:

Ik wil je hierbij toch even corrigeren, op persoonlijke titel.

Een paar weken geleden was er een topic waar iemand zich afvroeg of hij klakkeloos een RTL-ventiel kon gebruiken voor zijn badkamervloerverwarming.

IK antwoorde toen dat hij dat niet moest doen indien hij een cv ketel met modulerende pomp zou hebben.
JIJ zei toen dat dat geen enkel probleem zou zijn!!!

Nu schrijf je iets heel anders, waar je het (nu) overigens wel bij het rechte eind hebt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.