LED lampjes blijven zacht branden

TTT

  • #1
Hallo,

Ik heb al jaren een plafondlamp hangen met 3 halogeenlampjes (220 V). Ook al weer enige tijd heb ik 2 van de lampjes vervangen door LED-lampjes.
Gisteren heeft de resterende halogeen het begeven: een flits, de zekering in de meterkast eruit en kapot.

Na reset van de zekering, blijven de LED-lampjes nu heel licht branden nadat de schakelaar is uit gezet. Als ik de spanning meet tussen zwart en blauw meet ik, in uitgeschakelde toestand, een hele lichte spanning (1 V of zo).
Het betreft een hotelschakeling. Beide schakelaars heb ik al een keer uit het circuit gehaald, zonder effect.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de LEDs al langer bleven branden, maar dat het me nu pas opvalt.
Weet iemand hoe dit kan worden veroorzaakt?

Bedankt voor je hulp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat komt door het extreem lage verbruik van leds, zodra er 1 halogeenlampje op zit stopt dat weer.
Zoek maar eens op dit forum, het komt zeer vaak voor.
Een compensator van Busch Jager schijnt dit op te lossen.
 

TTT

  • #3
Dankjewel voor je reactie.
Ik heb inderdaad even verder gezocht en kom tot de conclusie dat dubbel schakelen de enige echte oplossing is. Omdat het hier een hotelschakeling betreft, is dat een dure en ingewikkelde oplossing.

Daarom heb ik de volgende oplossing gevonden en toegepast:
Ik heb een klein 220V-relais gekocht (finder, type 40.61, €6,95).
Die laat ik nu de nul-draad schakelen, gestuurd door de nul- en fasedraad uit het plafond. Daarmee bouw je dus de dubbele schakeling in het armatuur in.
Het is even knutselen, maar het werkt.
 

Gerrit

  • #4
Knutselen is altijd leuk.

Mooi dat je zelf een oplossing hebt gevonden.
 

Rob10

  • #5
Ik heb dat probleem ook en wil het ook oplossen zoals TTT dat gedaan heeft. Ik heb uitgezocht dat ik dan het relais 40.61.8.230.0300 nodig heb die ik dan op de aansluitvoet 95.85.3 van finder kan klikken.
Maar hoe moet ik dan vervolgens a en b (zie tekening) op de voet aansluiten?


 

TTT

  • #6
Hallo Rob,

het relais dat ik heb toegepast is eigenlijk bestemd voor printplaten. Het voordeel is dat het klein is (bij mij paste het in het armatuur), het nadeel dat je er geen installatiedraad aan kunt bevestigen. De officiële aansluitvoet die jij toont maakt het geheel veel groter.
Ik heb er uiteindelijk rechtstreeks installatiedraad gesoldeerd aan de contactpuntjes en daarna met krimpkous afgesloten. Ziet er netjes uit, maar blijft wel een beetje kwetsbaar.

De schakeling moet zodanig zijn dat de 0-draad geschakeld wordt. In jouw geval moet je a en b dus aansluiten op de schakelende contacten en wel zo dat bij spanning op A1-A2 de verbinding tussen a en b gesloten is. Uit je plaatje maak ik op dat je ze op 11 en 14 moet aansluiten. Ik heb mijn schema hier toegevoegd.

Succes.

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Zo is dat niet toegestaan! U schakelt de nul en niet de fase.

Je moet:
vanaf de schakelaar naar A1 en naar een contact(11) en dan vanaf 14 naar de lamp.
Vanaf de lamp naar 21 en dan vanaf 24 naar A2 en op de nul.
Dan is de led dubbelpolig geschakeld.
Het gevaar is dat anders bij een defect relais de nul niet geschakeld word.
De leds staan dan op 230v maar branden niet.
 

TTT

  • #8
Dankjewel voor deze terechtwijzing. :oops:
Inderdaad is dat bij deze schakeling mogelijk, maar de bedoeling is nou juist om de nul te schakelen zodat beide aansluitingen op de LED-lamp geschakeld worden.

Als ik jouw tekst goed lees, wordt me de juiste schakeling niet duidelijk. Contact 14 en 24 zijn dezelfde, dus dan ontstaat er sluiting als ik spanning op de fase zet. Het relais sluit dan, 21 en 24 zijn verbonden. 21 hangt aan de fase en 24 aan de nul.
Kun je het misschien uittekenen? Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het is niet de bedoeling om de nul te schakelen, het is de bedoeling dat je beide polen schakelt dmv dat relais.


Overigens zorgt de spoel van het relais al voor een vereffeningspad zodat de leds uitblijven.
De contacten zijn vaak niet eens nodig.
 

Rob10

  • #10
Dank jullie wel voor de adviezen. Ik hoop er volgende week mee aan de slag te kunnen gaan. Een collega had mij ook nog eens het advies gegeven dat ik tussen alle contacten de weerstand opmeet om nog meer zekerheid te hebben op welk contact ik de kabeltjes moet aansluiten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu