Alle stroom uitzetten: welke schakelaar?

Sonaya

  • #1
Hallo klussers,

Als ik igv nood snel alle stroom uit moet zetten, welke schakelaar(s) op de foto moet ik dan omzetten? Liander kan/wil me geen antwoord geven en adviseert simpelweg een monteur te laten komen, alsof dat niks kost....

Hoop dat jullie antwoord hebben :)
Ik wilde het nl aan mijn zoon uitleggen, maar weet het zelf niet eens :(

Gr. Sonaya


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt geen hoofdschakelaar in je groepenkast. Dus met één knop alles uitzetten, gaat niet.

Als je in de onderste rij alles uit zet plus de meest linker schakelaar in de bovenste rij, dan heb je nergens meer spanning (behalve in de groepenkast zelf).
 

Sonaya

  • #3
Bedankt Tom! Even voor de zekerheid de door jou genoemde schakelaars omcirkeld; klopt het zo? Dus ook de aardlekschakelaar rechts onderaan omzetten?

Gr. Sonaya

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Ja, klopt. Alles wat geel omcirkeld is, uitzetten.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Ik zou adviseren de gehele bovenste rij uit te schakelen + het omcirkelde beneden. Je weet zonder de kast te openen niet zeker of die groepen achter de aardlek zitten.
 

Sonaya

  • #6
Tom345 schreef:
Ja, klopt. Alles wat geel omcirkeld is, uitzetten.
Bedankt Tom!
Hessie schreef:
Ik zou adviseren de gehele bovenste rij uit te schakelen + het omcirkelde beneden. Je weet zonder de kast te openen niet zeker of die groepen achter de aardlek zitten.
Dat houdt dus in: alles uitzetten.

Geen verstand van elektro-zaken maar de groen gemerkte schakelaars vallen toch onder aardlek zodat die ook "uit zijn" als je de aardlekschakelaar uit zet? Zou het dan kunnen zijn dat dat niet klopt? Zou dan wel een heel slechte zaak zijn toch, gezien de groene sticker onder de aardlekschakelaar.

Gr. Sonaya
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Normaal gesproken zou het inderdaad voldoende zijn, om de aardlek uit te zetten + de zwarte groepen.

Maar misschien is er ooit iets in de kast aangepast, waardoor de sticker niet meer klopt?

Een kleine moeite om ALLES uit te zetten, dan speel je op safe.
 

Alex1200

  • #8
Zit er aan de onderzijde geen Hoofdschakelaar ? Staat niet op de foto.

Zou toch moeten in deze installatie of ben ik abuis:
- HS in de vorm van aardlekschakelaar voor de 4 groene groepen.
- Fornuisgroep en de "zwarte groep" zonder HS?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
@Alex1200: hoofdschakelaar is pas later verplicht geworden.
Zwarte groep is waarschijnlijk voor een wasmachine, de rest achter één aardlek. Jaren 80 heel normaal.
 

Alex1200

  • #10
@AvDijk :

Bedankt voor de inbreng,
Die zwarte groep voor "de natte gebruiker" had ik idd wel ingeschat.
 

Sonaya

  • #11
Zit idd geen hoofdschakelaar aan de onderkant.

Jammer dat er geen hoofdschakelaar is, natuurlijk kan ik op safe spelen en alle schakelaars gewoon uitzetten in geval van nood,maar als elke seconde telt en een kind of oudere dat moet doen is dat niet handig vind ik.

Maar goed, ik weet voldoende, bedankt allemaal!

Sonaya
 

Tiec

  • #12
Met de kap erop is het moeilijk te zien hoe alles aangesloten zit maar.. als de sticker onder de ALS klopt beveiligd deze de niet omcirkelde groepen in jou woning. Als je op de aardlek schakelaar op de vierkante T knop drukt moet de aardlek uitschakelen (goed idee om dit 1x per jaar te testen, als de ALS niet uitschakelt moet deze vervangen worden).

Als je zorgen maakt over het uitschakelen van de gehele meterkast is het toch aan te raden om een hoofschakelaar te installeren, deze kosten ongeveer 20 euro. Voor de installatie ben je vrees ik meer dan dat kwijt.

Ties
 

Sonaya

  • #13
Bedankt Ties.

Jij zegt: Als je op de aardlek schakelaar op de vierkante T knop drukt moet de aardlek uitschakelen (goed idee om dit 1x per jaar te testen

Ik kan hier mijn foto niet uitvergroten (en zit nu op mijn werk dus kan niet kijken); Bedoel je dat eerste knopje boven de groene aardleksticker?

En wat gebeurt er bij dat testen/wat zijn de consequenties als je erop drukt? Kan ik me voorbereiden op evt alle stroomuitval :)

Gr. Sonaya
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #14
Dat knopje is inderdaad het bedoelde. Als je daarop drukt en je aardlekschakelaar werkt naar behoren, dan valt de spanning in bijna je hele huis weg. Dat is juist hetgene wat je wilt testen bij een aardlekschakelaar.
 

Sonaya

  • #15
Ok duidelijk, bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu