In 2011 heb ik een voor gevulde splitt airco unit met zogenaamde snelkoppelingen besteld en geinstalleerd.

Op zich werkt dit heel goed omdat je de installatie zelf kan verrichten zonder hulp van een installateur.

Het betreft hier een zogenaamde invertor airco dus deze kan koelen en verwarmen zonder verwarmings element.

Nu heb ik de laatste tijd gezien dat het ff duurt voordat de ventilator in unit van de woonkamer gaat werken en dan heb ik het over de verwarmingsstand(draaien) :(

De airco wordt voornamelijk gebruikt voor verwarming :mrgreen:

Ik kan me herrinneren dat dit voorheen niet zo was maar gelijk bij het inschakelen van de airco de ventilator in de unit ging draaien.

Kan iemand mij vertellen hoe dit mogelijk komt ?

Verder functioneert alles naar mijn idee nog goed.

Mvg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is toch normaal gedrag, de wisselaar moet eerst op temperatuur zijn voordat de circulatiefan kan aan draaien omdat hat blok anders slecht op temperatuur komt en er eerst koude lucht geblazen word.
Kan zijn dat de uit wat gas is verloren of dat de compressor minder word waardoor het langer duurt voordat het blok op temperatuur is.


Officieel mag je zelf deze units ook net aansluiten, dat dient door een STEK monteur te gebeuren.
 

Juruca

  • #3
Bedankt voor je reactie op mijn vraag.

Wat ik nog wil toevoegen aan het verhaal is het volgdende wat ik vergat te vertellen :( :

Tijdens bedrijf in de wintermaanden stopt de circulatie ventilator er regelmatig mee, om het half uur of zo en dat was volgens mij een paar jaar terug nog niet of niet zo frequent.

Ook gaat er dan een lampje branden op de binnen unit met de volgende beschrijving:

Ontdooien, “DEFROST
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Defrost wil zeggen dat de unit meet dat er te veel verdamping is en dat er niet voldoende energie kan worden ontrokken aan de omgeving om het gas te verdampen.De uit gaat er dan vanuit dat de verdamper op dat moment is ingevroren.

Als nu de unit te weinig gas heeft ontstaat een zelfde effect, de verdamper vriest veel sneller in dan normaal.
Ik denk dat het apparaat lek is of iig gas is verloren.
Een STEK monteur kan de drukken en temperaturen meten en zo nagaan of er genoeg gas is of niet.
 

Juruca

  • #5
Oké bedankt headhunter :)

Dan gaan we eens een STEK monteur laten komen.

Op welke kosten moet ik dan rekenen als het systeem b.v. moet worden bijgevuld ?

Thx
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Het is maar de vraag of het nog gevuld mag worden.

Prijzen worden hier niet gegeven.
 