Verwarming valt spontaan uit

Invisibleman

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een probleem met Intergas ketel. De bewoonster is 2 weken weg geweest en had de verwarming op 16 graden gezet.

Nu vandaag is ze weer thuis gekomen en heb ik de verwarming vtv om 7:00 uur op 20 graden gezet, de temperatuur was 16 graden.

Toen de bewoonster om 9:00 binnen kwam, branden het vlammetje in de huiskamer thermostaat wel en gaf deze 16.5 graden aan. Echter was de ketel wel uitgegaan. Na de huiskamer thermostaat terug te draaien naar 16 graden en eventjes wachten en weer op 20 graden gezet, sloeg de verwarming weer aan.

Nu is zij de hele dag thuis gebleven en ben ik eventjes om 17:00 langs gegaan en was de temperatuur 18.5 graden en brande het vlammetje weer in the huiskamer thermostaat, echter de ketel was weer uit.

Dus weer de huiskamer thermostaat lager gezet en eventjes later weer op 20 en sloeg de ketel ook gewoon weer aan.

Beide keren heb ik op de ketel gekeken en stond er geen storing aangegeven. De ketel stand stond op 1, als hij gaat werken is het nummer 5.

De ketel is er een van Intergas, weet zo alleen even niet de type.

Voor de volledigheid, in de huiskamer is vloerverwarming en alleen op de slaapkamers en douche zijn radiatoren.

Weet iemand, wat dit probleem kan zijn?

mvg
Hans
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
1 betekent dat de ketel zijn maximum temperatuur heeft bereikt. Dus de ketel kan zijn warmte niet (goed) kwijt in de vloer.

Je kunt controleren of de vloerpomp wel snel genoeg draait, en even kijken hoe hoog de thermostaatkraan op de verdeler staat ingesteld.

Maar als er een flinke ketel hangt op een paar vloergroepen, treedt dit eigenlijk altijd wel op.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Sorry hoor, maar ken de probleemstelling niet korter en bondiger. HIer is geen touw aan vast te knopen.
  • welke thermostaat wordt gebruikt?
    Is het een type met batterijen?
    Reageert de verdeler van de vloerverwarming wel?
    Wordt een pompschakelaar gebruikt?
    Is deze mogelijk defect?
 

Invisibleman

  • #4
Hallo Hessie,

Bedankt ik ga de pomp eerst maar iets harder laten lopen. Ik heb deze vorig jaar, lager gezet. Werd me hier op dit forum aangegeven, dat dat kon.

In ieder geval bedankt voor de hulp.

Gr.
Hans
 

Invisibleman

  • #5
Hallo Degooyer,

Sorry, dat de probleem stelling schijnbaar te lang is. Maar ik probeerde alleen duidelijk te maken, dat het uitvallen, niet op een vast punt is.

Voor de vragen;
- De Thermostaat is een simpele Honeywell, welke een aan/uit schakeling heeft. En je kunt hier geen tijden of iets dergelijks instellen.
- De Thermostaat werkt via de zwakstroom kabels, dus geen batterij.
- Dat met de verdeler snap ik niet. Dit zijn alleen maar buizen en zit verder niets op/in, behalve de ventielen. Maar als ik daar op de buizen mijn hand leg. Merk je dat er geen water stroomt.
- En een pomp schakelaar heb ik niet.

mvg
Hans
 

Ceeshobby

  • #6
Kun je een paar foto's maken.
Op een foto zie je vaak meer.
 

Invisibleman

  • #7
Hallo Ceeshobby,


De eerste mogelijkheid dat ik wederom daar ben is in het weekeinde. Maar ik heb destijds wel enkele foto's gemaakt (ivm brommend geluid) en daar in die post geplaatst.

https://www.klusidee.nl/Forum/topic/brommende-verwarmings-buizen-afsluitklep.100754/

Ik zal eerst kijken als het sneller laten draaien van de pomp (bij de vloerverwarming) een oplossing zal bieden.

Ter informatie, de pomp in de verwarmingsketel zelf, heb ik op 2 gezet, daar toen ik deze op 3 had, kreeg ik constant een hoge piepgeluid bij de bypass. Daarom heb ik deze lager gezet.

mvg
Hans
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Hoe warm wordt het water in de vloerverwarming als de ketel brandt?
Hoe hoog heb je de temperatuur van de ketel ingesteld?
Hoe hoog heb je de thermostaatkraan van de vloerverwarming ingesteld?
 

Invisibleman

  • #9
Hallo Ingmar,

Ik kan hier pas zaterdag antwoord op geven. Maar kom hier zeker op terug. Ik heb geen mogelijkheid om er eerder naartoe te gaan.

Voor zover ik het uit mijn hoofd weet, zou de ketel rond de 50 staan en de thermostaatkraan ook op 50 (maximale) staan. Maar om het precies aan te geven, zal ik het zaterdag even nakijken.

Alvast bedankt.

Gr.
Hans
 

Invisibleman

  • #10
Hallo Ingmar,

Ik heb u net alles nagekeken en heb de volgende gegevens;

De ketel;
1 - Pomp staat op stand 2
2 - Waterdruk 1.4
3 - Tapwater 65
4 - Verwarmings water op 50

de Vloerverwarming;
1 - Pomp staat op 1
2 - Water temp is 40
3 - Waterdruk 2.4-2.5
4 - Bypass op 0.3
5 - Termostaat op Max. (Gaat tot 50, maar volgens het streepje, is het ongeveer 48-49.

Ook is het zo, nu hij op redelijk op temperatuur is gekomen, verwarmt hij naar behoren.

1.jpg[/img]


 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Lijkt mij een normaal werkende installatie.
Je moet van vloerverwarming ook niet verwachtten dat het aanwarmt als radiatoren.
 

Invisibleman

  • #12
Hallo Ingmar,

Bedankt voor je snelle reactie. Ik begrijp dat vloerverwarming anders is dan reguliere radiatoren,. En ook dat het opwarmen langzamer gaat. Maar zolang de temperatuur in de huidkamer niet is zoals ingesteld, dan zou de ketel toch gewoon moeten branden, om te verwarmen. Of het water moet op de 50 zitten. Maar zoaks toen was de temperatuur ver weg (scheelde ongeveer 8 graden) en was de ketel uit en ook de aanvoerleiding was koud. Dat zou toch niet mogen of is dit ook normaal, bij vloerverwarming?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Je moet waarschijnlijk je anti pendel tijd wat korter zetten. Zit er een beveiliging op de pomp van de vloerverwarming? Kan zijn dat hij uit gaat omdat de temperatuur tegen de 50 graden komt. Zou hem op 45 zetten. Wat voor temperatuur komt er terug uit de vloer? Als het verschil grott is kun je de Pomp van de vloerverwarming op 2 kunnen zetten.
 

Invisibleman

  • #14
Hallo Ingmar,

Ik had eerst de temp van de ketel op 60 graden gezet (maar hij bleef steken op 55, volgens mij is dit vast in de instelling menu) en zag dat de temp in de vloerverwarming nog steeds maar 40 graden was/bleef. Dus heb ik de temp maar weer terug gezet naar 50. Maar ik kan wel eens kijken, als ik deze op 45 ga zetten. Als de vloerverwarming dan ook nog steeds 40 aangeeft, hoeft de ketel sowieso geen 50 graden te verwarmen. De slaapkamer en douche, hebben niet zo'n hoge warmte nodig.

Of er een beveiliging op de pomp zit, durf ik zo niet te zeggen. Echter als ik aan de pomp voel, lijkt hij constant te draaien, dus ik denk het niet.

Ik heb de pendel terug gezet van 5 minuten naar 2 minuten. En het, lijkt, dat er meer constanter warmte afgegeven wordt. Misschien dat ik nog eens kan kijken om op 1 minuut te zetten.

Voor het meten van de buizen, moet ik zaterdag weer doen. Ik had daar niets liggen om te meten en zal ik het zaterdag even doen. Ik laat nog van me horen.

Ik had ook de gehele instellingen opgeschreven, en wilde dan thuis een handleiding downloaden om deze te delen. Echter schijnen er verschillende handleidingen te zijn (verschillende codes erbij of minder) en zal ik de papieren erbij moeten nemen om deze te kunnen delen. Ook dit zal ik zaterdag dan doen.


gr.
Hans
 

Invisibleman

  • #15
Hallo Ingmar,

Zoals beloofd hier de instellingen die ik heb.

De juiste type die ik heb is de HRE 28/24, bouwjaar 2013.

Ik heb de ketel nu op 45 graden gezet en de temperatuur bij de vloerverwarming komt dan uit tussen de 38-40 graden.

Ik heb geprobeerd de leidingen temp te meten, maar ik denk dat ik niet de juiste materiaal had (ik had zo'n warmte verliesmeter). Moet eens kijken voor een betere manier van meten.

Maar ik kom nu uit op de aanvoer van 25.5 graden en afvoer van 23.5 graden.

Hieronder de instellingen welke ik heb. Ik heb hier alleen de c van 40 naar 30 gezet, en de d naar 25. Dus zoals het boek aangeeft.

De enige andere waarden dan het boek zijn;

b = 0
n. = 57
P = 2



Misschien als je nog enig advies hebt, om het geheel beter/soepeler te laten werken. Dan hoor ik het graag van je.

Alvast bedankt,
Hans
 