Vervangen VR-ketel ?

Pevano

  • #1
Ik zal eerst de situatie omschrijven :
- appartement
- geen HR-ketel mogelijk (volgens VVE en loodgieter die is komen kijken)
- huidige ketel VR uit 1999 (Intergas H22 VRSW)
- al minimaal 6 jaar geen onderhoud (en ook geen storingen)
- gasverbruik begint toe te nemen (zal wel samenhangen met gebrek aan onderhoud)

Ik zal nu iets moeten doen met mijn huidige ketel : onderhoud laten plegen of vervangen (indien de VR-ketels die nu op de markt zijn zuiniger zijn)

En als ik ga vervangen dan zijn Vaillant en Bosch eigenlijk de enige fabrikanten die nog VR-ketels leveren, zijn er nog positieve/negatieve ervaringen met één van de twee ?

Alvast bedankt !
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Gewoon laten onderhouden.
Nieuwe VR ketels zijn niet veel zuiniger dan je bestaande.
je moet denken in enkele tientjes besparing per jaar, hooguit.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Ben wel erg benieuwd waarom er geen hr mogelijk is.

groeten b
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
@b,

Zal waarschijnlijk vanwege het condenseren zijn.
Ik las iets van vereniging van eigenaren.
Dus een collectieve rookgas afvoer met kleppen zal aan de orde zijn.

Daar is momenteel ook een nieuw systeem voor op de markt overigens.

Calenta :cool:
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Daarom, en condens is vrijwel altijd te doen, al is het met een condens pomp.

groeten b
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Boudewijn,

Die kanalen zijn waarschijnlijk van spirobuis, en rotten weg als er er een HR ketel op aansluit.

[edit: geen alu maar spirubuis, blik dus]
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Ingmar er staat nergens hoe het zit,
als er een clv zit, grote kans dat het dikwandig is, en zitten er dunwandige rga buizen, dan nog zou het te voeren zijn, met een druk systeem.
het valt me alleen op dat veel vve's er niet veel van weten, en dat komt door de installateurs die niet teveel moeite voor de centen willen doen.
ik ben echt heel weinig situaties tegen gekomen, waar geen hr kon komen.

groeten b
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Er staat dat de VVE dat zegt, en een loodgieter die is komen kijken.
Ik kom ze best veel tegen.
Zijn dan vaak systemen gecombineerde rookgasafvoer en MV.
Deze zijn dan van spiralobuis, met dakventilator per verticale strang.

Je kunt zulke systemen wel geschikt maken voor HR ketels, maar dat moet je dan wel doen met zijn allen.( of in elk geval per verticale strang)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Idd kom ik hier ook geregeld tegen, je kan het aanpassen maar dan moet de VVE dat als VVE gaan regelen. De meeste VVE's vinden echter dat de ketel van de eigenaar is en de andere eigenaren vinden altijd dat hun ketel nog wel even mee kan.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Ingmar ik weet en snap wat jij bedoeld, maar {geen reclame) remeha heeft een volledig programma voor deze situaties.
heb al in verschillende appartementen complexen hr ketels moeten plaatsen op deze manier, terwijl andere bedrijven ook zeiden dat het niet mogelijk was.
het kost uiteraard wat centen meer, maar het verbruik gaat daardoor aanzienlijk omlaag.

groeten b
 

Pevano

  • #11
Beste allemaal,

De opgegeven reden is idd de afvoer, het gebouw heeft een centrale luchtafvoer met een ventilator op het dak. Vanaf mijn ketel gaat er een afvoerbuis van dun blik (?) de muur in.

Als de moderne VR-ketels idd niet veel zuiniger zijn dan mijn huidige ketel, laat ik hem onderhouden. Dat geeft me ook tijd om in de VVE een balletje op te gooien wat betreft de mogelijkheden om de afvoer wel geschikt te maken of iets dergelijks.

In ieder geval bedankt voor de reacties.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #12
@b,

Dat bedoelde ik idd. Geen reclame, maar gewoon perfecte oplossing. :mrgreen:

Elke dag iets nieuws leren, dat hoort ook bij installateur zijn :wink:

Calenta :cool:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Uit onderzoek is gebleken dat deze kanalen vaak in zeer slechte staat zijn. Vaak zijn ze doorgeroest.Dit geeft kans op CO vergiftiging doordat de gassen door de koker naar buiten lekken.
Veel VVE's zijn niet op de hoogte van de staat van deze kanalen, en hun verantwoordelijkheid daarin.

Lijkt mij verstandig om dit eens te onderzoeken en voor te leggen aan je VVE en mogelijk geeft dat een motivatie om het te vervangen voor een gecombineerd systeem icm een HR ketel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Boudewijn0318 schreef:
Ingmar ik weet en snap wat jij bedoeld, maar {geen reclame) remeha heeft een volledig programma voor deze situaties.
heb al in verschillende appartementen complexen hr ketels moeten plaatsen op deze manier, terwijl andere bedrijven ook zeiden dat het niet mogelijk was.
het kost uiteraard wat centen meer, maar het verbruik gaat daardoor aanzienlijk omlaag.

groeten b
Ik neem aan dat je de gehele streng dan ineens moet omzetten naar een nieuw systeem.

Dat is vaak het probleem, net als hier.
De TS wil een nieuwe ketel, de rest niet, de ketel is van de eigenaar het kanaal van de vve.

Overigens zijn er meer ketelfabrikanten die met overdruksystemen overweg kunnen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #15
The headhunter schreef:
Ik neem aan dat je de gehele streng dan ineens moet omzetten naar een nieuw systeem.
nee das niet altijd zo. daarvoor heb je echt meer info nodig, foto's van hoe het bovendaks zit. bestaande rga systeem is, dat is zeker niet van afstand te bepalen.
en er zijn inderdaad meerdere merken met een druksysteem, vandaar dat ik er bij heb gezet dat het geen reclame was :cool:

groeten b
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #16
Pevano schreef:
Vanaf mijn ketel gaat er een afvoerbuis van dun blik (?) de muur in.
maar wat voor materiaal zit er in de muur, de pijp die van je ketel door de muur gaat is gewoon te vervangen.
laat jouw vve eens kijken door een ketel fabrikant naar de mogelijk heden individueel of collectief.

groeten b
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu