Verplichting hoofdschakelaar en aardlekschakelaars meterkast

Handyman25

  • #1
Een aantal hoofdstukken uit NEN 1010 worden door het Bouwbesluit aangestuurd (= wet) voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Hieronder vallen o.a. 531 en 356 (max 4 eindgroepen per aardlek en hoofdschakelaar). Zie regeling Bouwbesluit 2012.

Nu lees ik her en der op professioneel ogende sites dat voor bestaande meterkasten geen aardlek vereist is en dat de hoofdschakelaar slechts verplicht is bij aangelegde meterkasten vanaf 2005. Elders las ik weer dat een hoofdschakelaar altijd verplicht is vanaf 7 groepen, ongeacht jaar van aanleg.

Kortom verschillende verhalen, haaks op de wet zo lijkt. Toevallig iemand hier die hierin opgeleid is en deze verschillende beweringen kan verklaren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoezo haaks op de wet?

Een installatie moet voldoen aan de eisen die golden in het jaar van aanleg(aanbesteding)

In 97 werd het verplicht alle wcd-en te voorzien van randaarde.

In 2005 werd de Hoofdschakelaar verplicht.

Voor 97 ben ik niet heel erg in thuis maar weet dat er toen een aantal regeltjes waren die nogal vaak omzeilt konden worden.

De 7 groepen regel zegt mij niets, ik ken hem bij 9 groepen, maar ik betwijfel of dat een harde norm was.

Bij elke wijziging in de installatie moet dat deel van de installatie voldoen aan de dan geldende norm.
 

Handyman25

  • #3
Quote "Een installatie moet voldoen aan de eisen die golden in het jaar van aanleg(aanbesteding)"

Dat is niet wat het Bouwbesluit zegt (dus haaks op de wet). Bouwbesluit geeft de minimum lat aan voor bestaande bouw, ongeacht jaar van aanleg.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Maar het bouwbesluit zegt zelf dat de nen een methode is daar aan te voldoen en de nen geen wettelijke basis is.

En de nen geeft zelf aan dat de installatie moet voldoen aan het jaar van aanleg.

Hoe is de exacte text van die wet dan? ik kan mij niet voorstellen dat je een wet hebt die zegt dat 90% van alle installaties in NL. aangepast moeten worden omdat ze niet aan de wet voldoen.
Ik kan mij wel voorstelle ndat dat moet bij aanpassing.

In alle keuringsraporten die ik behandel of zelf heb opgesteld werd altijd gekeken naar jaar van aanleg, met een advies naar de huidige norm.
 

Handyman25

  • #5
Headhunter, als de NEN zegt dat de installatie moet voldoen aan het jaar van aanleg heb je me overtuigd! (al ben ik wel heel benieuwd waar de NEN dat zegt, misschien dat je dat kunt natrekken?).

Exacte tekst van de wet (bouwbesluit bestaande bouw + nieuwbouw) is niet meer dan de verwijzing naar NEN 1010:

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.

Bij een bestaand bouwwerk voldoet in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, de voorziening voor elektriciteit aan V 1041.

De volgende onderdelen blijven buiten toepassing:

– 132.2.5: speciale aansluitvoorwaarden van de netbeheerder;

– 134.1.1: vakmanschap bij uitvoering van elektrische installatiewerkzaamheden;

– 134.2: eerste inspectie;

– 313.2: aanwezigheid van installaties voor veiligheidsdoeleinden;

– 340.1: raadplegen toekomstige gebruiker;

– 412.2.1.1: toegepast elektrisch materieel;

– 422.3.5: leidingen die niet geheel zijn ondergebracht in niet-brandbaar materiaal;

– 422.3.7: eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;

– 422.3.8: eisen aan motoren;

– 422.3.9: eisen aan verlichtingsarmaturen;

– 422.3.17: eisen aan verwarmingstoestellen;

– 422.3.18: eisen aan verwarmingstoestellen;

– 422.3.19: eisen aan verwarmingstoestellen;

– 424.1.1: eisen aan verwarmings- en ventilatiesystemen;

– 424.1.2: eisen aan verwarmingselementen;

– 424.2: eisen aan toestellen;

– 511.2: speciale overeenkomst tussen degene die de installatie specificeert en de installateur;

– 514.5.1: aanwezigheid van schema’s en tekeningen;

– 527: keuze en installatie van maatregelen ter beperking van brandverspreiding;

– 529.1: kennis en ervaring van het personeel;

– 551: laagspanningsopwekeenheden;

– 56.5.1: elektrische voedingsbronnen voor veiligheidsvoorzieningen;

– 56.6.2: veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.3: veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.4: veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.6 veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.7 veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.8 veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.6.9 veiligheidsvoorzieningen, anders dan een brandweerlift;

– 56.7.3: verwijzing naar Bouwbesluit 2003;

– deel 6: inspectie;

– 704: elektrische installaties op bouw- en sloopterreinen;

– 705: elektrische installaties op bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt;

– 708: elektrische installaties op campings en vergelijkbare terreinen;

– 709: elektrische installaties in jachthavens en op vergelijkbare terreinen;

– 710.514.5: schema’s, documentatie en bedieningsinstructies;

– 710.56.5.3: gedetailleerde eisen voor veiligheidsdoeleinden;

– 710.56.7: stroomketens voor noodverlichting;

– 710.56.8: overige voorzieningen;

– 710.6: inspectie van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten;

– 711.6: inspectie elektrische installaties van tentoonstellingen, shows en stands;

– 713: elektrische installaties in meubilair;

– 717: elektrische installaties voor verrijdbare of verplaatsbare eenheden;

– 718.55.3: noodverlichting in bijeenkomst-, sport- en stationsgebouwen;

– 718.56.7.7: veiligheidsvoorzieningen voor de voeding van noodverlichting;

– 718.56.7.9: verlichting aanduiding uitgang;

– 720.55.1.1: voldoende wandcontactdozen en aansluitpunten voor verlichting in woningen en logiesgebouwen;

– 721: elektrische installaties in toercaravans en campers;

– 722.55.2: verplaatsbare voedingsbronnen;

– 724.55.2: verplaatsbare toestellen;

– 725.56.7: stroomketens voor noodverlichting;

– 740: tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en circussen;

– 753: systemen voor vloer- en plafondverwarming;

– 754.55: overig materieel;

– 761: kabels in de grond;

– 763: grond-, wegdek- en vloerverwarming anders dan voor ruimteverwarming;

– 773: voeding van neoninstallaties en neontoestellen;

– 781: lasinstallaties – lascabines;

– 783: brandpreventieve en repressieve installaties, anders dan een brandweerlift.

In onderdeel 714.11 is de bepaling dat rubriek 714 niet geldt voor openbare verlichting als bedoeld onder 1) van dat onderdeel, niet van toepassing.
 

Handyman25

  • #6
Headhunter, als je kunt aanwijzen/citeren waar NEN1010 zegt dat het alleen voor nieuw aan te brengen delen geldt of waaruit dit blijkt dan waardeer ik dit zeer.

Ik kan het zelf namelijk niet vinden

Ik heb in handen:
-NEN 1010-2007 + C1-2008
-NEN 1010-2007 + C1-2008-A1-2011 + C1-2011
-NEN 1010-2007 + C1-2008-A2-2014

Wat ik niet heb is
-NPR 5310
-aankomende wijzigingen NEN1010 (of is die al gewijzigd)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Deel 0 wetgeving.

11.2 f.
 

Bart_WRX

  • #8
Wat betreft de hoofdschakelaar.

Een groepenkast moet eigenlijk met 1 schakeling ( maximaal 2 ) spanningsvrij kunnen worden gemaakt.

Met 4 groepen ( = 1 ALS, die dan als hoofdschakelaar fungeert ) is dat geen probleem. 8 Groepen ( = 2 ALS ) gaat ook nog ( maximaal 2 schakelingen ). Vanaf 9 groepen kom je wel in de knoop en ben je verplicht een hoofdschakelaar te plaatsen.

Doe het gewoon goed, en plaats gewoon altijd een hoofschakelaar. Het zijn de kosten nou ook weer niet . . . .
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Maar er is nog een norm die aangeeft dat je de eindgroepen moet verdelen over minimaal 2 aardleks.

Dus 4 eindgroepen en een ALS die dient als HS mag niet.
 

Bart_WRX

  • #10
Dat klopt ook weer. Maar 2 ALS die fungeren als hoofdschakelaar mag volgens mij wel. Groepenkast spanningsloos maken mag maximaal 2 schakelingen zijn.

Maarja, plaats gewoon altijd een hoofdschakelaar....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Bij mijn weten is het juist dat de 2 handelingen voor spanningloos schakelen in 2005 is opgeschroeft naar maximaal 1 handeling.
 

Handyman25

  • #12
Headhunter,

11.2 sub f luidt "wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande
installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed."

Het is dus net iets genuanceerder dan alleen de uitbreiding, dit kun je breed oppakken.


Bart_WRX,

Bij 536.2.1.5 staat "Installaties die onder de verantwoordelijkheid van een leek staan, behoren te zijn voorzien van een hoofdschakelaar om de installatie bij een noodgeval met één handeling te kunnen scheiden van de voeding. Deze hoofdschakelaar moet derhalve tevens voldoen aan de eisen van een scheider."

Of deze zinsnede pas in 2005 is toegevoegd weet ik niet (iemand?). Wat ik wel weet is dat de gemiddelde particulier een leek is.
 

Bart_WRX

  • #13
@ Handyman25

Bedankt, weer wat geleerd.
 

Handyman25

  • #14
Terzijde: vraag me nog af of met wat in de volksmond een "lichtgroep" wordt genoemd hetzelfde wordt bedoeld als een groep met WCD's voor algemeen gebruik (dus die achter de aardlek horen)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Een lichtgroep is een groep met 230v en kan gemengt zijn
, een krachtgroep heeft 400v of 230v en alleen wcd-en/aansluitputen.
 

Handyman25

  • #16
Herstel is al opgelost
 

Handyman25

  • #17
Her en der wordt geschreeuwd dat de hoofdschakelaar in de meterkast bij krachtstroom als sinds mensenheugenis verplicht is.

Weet iemand misschien welke NEN 1010 dit het eerst introduceerde (1962 of 1984)? Bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
1940.
 

Handyman25

  • #19
Thx. Al vanaf de eerste druk dus!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Wat ben je aan het doen?Dit zijn nu niet bepaald klusvragen, lijkt wel huiswerk.
 