Vaillant thermocompact VC-NL 255/4-7 R3

Petersch1

  • #1
Geachte vaklieden,
Op bovengenoemde ketel is thans alleen CV aangesloten.
De koudwateraanvoer en warmwaterafvoer zijn afgedopt.
Deze laatsten willen we in gebruik gaan nemen voor aansluiting douche.
Moet ik hiervoor de gehele installatie eerst aftappen of staat er geen waterdruk op de afgedopte aansluitingen ?
Graag bericht.
mvg
Peter
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Deze zijn normaal drukloos.
 

Petersch1

  • #3
Geachte headhunter,
Mijn dank voor uw reactie . Ik dacht dit wel maar wilde ff op zeker...geen verrassingen. Maar ja zwart cv-water in kontakt met tapwater, ik had het kunnen weten.
mvg
Peter
 

Petersch1

  • #4
Goedemorgen,
Leidingen aangesloten op boilergedeelte cv-ketel.
Als ik de toevoer koudwater richting boiler openzet loopt
in korte tijd de druk in de ketel hoog op (te hoog).
Is het boilergedeelte binnen het apparaat nog afgesloten ?
Graag uw reactie.
mvg
Peter
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dat kan alleen als de boiler lek is, maat dan had er ook cv water uitmoeten lopen bij montage.
Maar waar meet je die te hoge druk?en hoe is alles aangesloten?foto?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Waarschijnlijk is u boiler of tapspiraal inwendig lek , waardoor de cv druk omhoog loopt.
Hij vult dan de cv inwendig bij.
 

Petersch1

  • #7
Geachte forumlezers en specialisten,

De vaillant inmiddels aangesloten met koudwater aanvoer en warmwater aansluiting naar douches. Nu wil het geval dat er hoe dan ook het kraantje op de display blijft, ook als er geen warmwater vraag is. Daarnaast krijg ik alleen warm tapwater als ook de cv instelling aan staat (dus niet op zomerstand), vervolgens na een korte tijd warm tapwater vragen loopt de druk in het cv systeem sterk terug, waardoor uiteindelijk de ketel stopt met branden.Ik dacht aan een slecht werkende 3-wegklep waardoor het cv -water lekte naar de warm-tap-water kant, dus de gehele 3 wegklep incl. motortje vervangen. Vol verwachting klopte mijn hart maar helaas het probleem van drukverlies blijft. zijn er nog opties ?
Graag bericht.
Peter
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Kun je even een foto plaatsen van de aansluitingen? Ik heb het gevoel dat daar iets mis gaat.

Hoe heb je de oplopende druk trouwens verholpen?
 

Petersch1

  • #9
Hallo Hessie,
uhm nouja ehh die oplopende druk die kwam omdat ik kw en ww aansluiting had verwisseld. inmiddels hersteld.
zie foto's
 

Petersch1

  • #10
 

Petersch1

  • #11
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
Ik zie op de foto's sowieso dat de inlaatcombinatie verkeerd om zit. Je KUNT nu dus geen warm water hebben, of de leidingen zijn nog steeds verwisseld.

Links is warm en rechts is koud als je voor de ketel staat.

Ik krijg het vermoeden dat de tapspiraal toch echt lek is, want anders kan de cv druk onmogelijk oplopen.

Jammer trouwens dat je de 3wegklep hebt vervangen, die heeft absoluut 0,0 met oplopende of wegvallende druk te maken. Zonde van je centen.
 

Petersch1

  • #13
Hallo Hessie,
dank voor je snelle reacties.
Koud (aanvoer) zit idd rechts en warm links.
De inlaatcombi aangebracht volgens de pijl-richting.
Op dit forum her en der gelezen dat drukverlies iets had met mogelijke defecten 3 wegklep.

Ik probeer de logica te volgen : drukverlies van cv door ww gebruik kan - volgens mij - alleen plaatsvinden op de plaats waar deze samenkomen - 3 wegklep - of de andere combinatie waar het verwarmdewater 2 kanten op kan , links onder in de ketel...daar komt heet water vanaf de vlammetjes naar beneden en daar kan het 2 kanten op : naar de cv leidingen of warmwatervoorziening , toch ?

Graag jou visie..
 

Petersch1

  • #14
Hierbij doelend op de laatste foto...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Je kunt me alles wijsmaken, maar de inlaatcombi zit echt op de kop!

En tapwater gaat echt niet door je 3 weg klep.
 

Panic

  • #16
De grap is dat dit een VC toestel is. Deze is alleen geschikt voor de aansluiting van een externe boiler.

Veruit het grappigste topic van het jaar, hulde.

Stop aub met prutsen, dit slaat helemaal nergens op.
 

Freekcv

  • #17
Echt geniaal dit!!!!
 

Petersch1

  • #18
Fijn dat u plezier beleefd aan dit topic.
Het is jammer dat de (online-) documentatie van dit toestel onvoldoende duidelijk is op dit punt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #19
Om de uitleg van @Panic wat verder uit te breiden......lijkt mij wel wat handig nl.

Ik denk dat de andere beantwoorders over de VC in de kop heen gelezen hebben.

Dit is een solo toestel waar een boiler functie in is gebouwd.
Solo betekent, dat de ketel bedoeld is om alleen de CV aan te sturen.

Wil men er toch warmwater mee verwarmen, zal je een externe boiler naast de ketel moeten hangen. De "zogenaamde" koud en warmwater leidingen worden dan als voeding op de externe boiler aangesloten.
Op zo'n boiler zitten nog 2 leiding aansluitingen nl , en je raad het al, een Koud en Warm TAPwater aansluiting.

Bij deze ketel (VC) loopt er dus alleen maar cv water door alle leidingen heen. Dus ook door de "zogenaamde" koud en warmwater leiding.
Als je nu dus de warmwater kraan open zet, tap je als het ware je cv water af uit de ketel.

Uw opties zijn, een externe boiler aanschaffen en deze aansluiten op deze ketel. OF (mijn voorkeur) de ketel vervangen door een combi ketel.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #20
VC. Dat had ik niet gezien... Bedankt Panic! Tijd voor een ander keteltje lijkt me, of je moet ergens een gebruikt boilertje met sensor weten te scoren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu