Uponor gasleiding in mantel - vericale montage.

Hansie-k

  • #1
Beste,

Zoals eerder al gepost op t forum, moet ook ik in Lelystad mijn gasleiding vervangen.
Geen probleem, gewoon onderhoud en veiligheid.

Nu wil ik de gasleiding door een bestaande koof laten zakken, naar de keuken en dan naar de meterkast.
Lastige, maar geen onmogelijke klus.

Mijn vraag is alleen; de leiding hangt een kleine 2,5 meter los in de koof. Mag dat, zonder te beugelen?
Alle verticale delen beugel ik uiteraard netjes, ook netjes vlak boven en onder de koof.

Ik heb al wat gegoogled en documenten van Uponor bekeken, maar kom nergens iets tegen..
T zou mooi zijn als ik de koof niet open hoef te maken... ;)

Alvast bedankt voor de antwoorden/uitleg.
 

Baszos

  • #2
Geen probleem!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Sorry?

Een gasleiding in een koof dient gewoon gebeugeld te zijn.
 

Baszos

  • #4
Zoals TS aangeeft kan die meteen boven en onder de koof beugelen, dus 2.5 meter overbruggen lijkt mij in dit geval geen probleem .
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Dat kan wel zijn, dat jou dat geen probleem lijkt.

Er is een minimale voorgeschreven afstand tussen de beugels, uit mijn hoofd is dat 50 of 60 centimeter. In ieder geval veel minder dan de genoemde 250 centimeter.

Dus koof openmaken, en de leiding vastzetten!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Alles kan natuurlijk.
Maar normaal gesproken moet je gewoon de voorschriften van de leverancier aanhouden. Als ik kijk naar de buizen zie ik gebruik, dan wordt er voor 26mm 1,50m maximale beugelafstand voorgeschreven, of voor 32mm 1,60m.

Niet beugelen is dan dus niet zoals het hoort.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Misschien kun je de mantelbuis/leiding eerst beugelen aan een stevige lat, en dan de lat met buis en al door de koof laten zakken. Vervolgens de lat boven en onder vastzetten.

Zo hoeft de koof niet open, en is de leiding toch keurig gebeugeld.
 

Baszos

  • #8
Klopt, niet beugelen is zeker niet zoals het hoort, en voorschriften moeten zeker gehandhaafd worden zover als mogelijk is.
Zie hierbij geen enkele gevaarzetting.
Benieuwd of jullie je altijd aan de regels houden ;)
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Voor jezelf de afweging maken om van de regels af te wijken is een ding. Anderen adviseren dat te doen vindt ik heel iets anders.
 

Baszos

  • #10
Denk alleen met de beste man mee,

Is het een gevaarzetting? Nee
Kan het kwaad? Nee

Is een advies op basis van zijn uitleg, en dat ts het liefste geen koof wil slopen, is in dat geval, geen probleem.

Wel goed om even te vermelden wat wel de voorschriften zijn, daar schoot ik even tekort in ;)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Advies aan anderen dient volgens de regelgeving te zijn.
Of iemand er geen gevaar in ziet het anders te doen is niet aan de orde.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #12
Als die maximale beugelafstand bedoeld is vanwege het gewicht van de buis, is het misschien een optie om boven en onder de koof twee beugels naast elkaar te zetten?

Als het een getimmerde koof is, is het waarschijnlijk het makkelijkst de koof gewoon even open te maken.
 

Hansie-k

  • #13
Sorry voor mijn late reactie...de vraag heeft nogal wat stof doen opwaaien haha...

Na overleg met de installateur, die de boel uiteindelijk ook moet afpersen/ keuren, heb ik besloten de koof open te maken, en alles netjes te beugelen.

Voor dit type buis zou om de meter een beugel moeten, maar zelf plaats ik in de koof, omdat het hangt, om de 50cm een beugel (Fisher FRS).

Bedankt voor de reacties, morgen ga ik aan de slag.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
Denk er wel aan dat je de juiste diameter gasslang gebruikt. Hij mag iig niet dunner zijn dan de bestaande gasleiding, dikker mag altijd.
 

Kanterz

  • #15
Over beugelafstand gesproken mij is vroeger altijd geleerd 60x de diameter van koper/staal
hoe groter de diameter, des te sterker het de buis maakt.
12mm = om de 70cm beugelen
15mm = om de 90cm beugelen
22mm = om de 120cm beugelen
(destijds was er weinig flex)
 

Hansie-k

  • #16
Alles hangt.
Heb Uponor met mantel gebruikt, binnenbuis is 29mm naar CV en kooktoestel.
Alles netjes om de 50cm afgebeugeld.

Goedgekeurd door de installateur, wordt donderdag alles aangesloten.

Wat betreft de buis diameters, nu zit er op het laatste stuk aar de CV, een kleine meter, 15mm koper.
 