Uitlezen extra temperatuursensor Nefit Topline Aquapower

Chip

  • #1
Wij hebben een Nefit Topline Aquapower met een Brotje
solar installatie. De Moduline 400 stuurt de ketel aan via WAR en de
solar krijgt zijn aansturing via de SOR M van Brotje.
Deze SOR M zit boven gemonteerd bij de Solarinstallatie, daar kan ik de verschillende temperaturen uitlezen. Ik zou graag beneden via de Moduline
1 temperatuur sensor (PT1000) uitlezen om zo de temperatuur in de boiler
beneden uit te kunnen lezen.
Is dit mogelijk, is er een input mogelijkheid vrij in de topline/moduline?

Bvd voor de reactie.
 

Chip

  • #2
Aanulling:

ik lees net iets over het aansluiten van een
nefit solarsensor, deze is gemonteerd zou dat
kunnen in deze situatie? Dit is een speciale sensor en geen
PT1000?
 

Xr8

  • #3
Probleem zal zijn dat de diverse merken met diverse weerstandswaarden werken. De software van Brotje kan best eens met heel andere waarden werken dan Nefit.

Wellicht is het mogelijk een sensor van Nefit bij te plaatsen en deze aan te sluiten. Deze zal dan waarschijnlijk wel uit te lezen zijn.

Vraag is dan echter wel wat de Nefit gaat doen als dit signaal ontvangen wordt? Kan best dat er dan dingen gaan gebeuren waardoor er conflicten kunnen ontstaan.

Succes.
 

Chip

  • #4
@Xr8

Bedankt voor je reactie!

Ik heb nu een PT1000 aan de Nefit solarsensor input aangesloten.
Dit werkt nu, de ketel slaat nu niet aan wanneer je warmwater tapt
en de temperatuur in het solarvat is voldoende.

Nu het uitlezen van de watertemperatuur in het solatvat via de Moduline.
Ik zou niet weten welke inputsignaal ik waar zou moeten aansluiten.
Het enige wat ik zou willen, is het uitlezen van de temperatuur van het water in de solar via de moduline 400
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Gebruik dan een orginele Nefit boilersensor.

Geeft dat in ieder geval de juiste temperatuur door aan de ketel.
 

Chip

  • #6
@Cvolieboy

De sensor geeft de correct temperatuur door,
blijkt uit het omschakelen wanneer de temperatuur
in het solarvat te laag is.
 

Chathanky

  • #7
Zolang je de goede type gebruikt maakt het merk niks uit.
Een pt1000 is voor elk merk gelijk.
 

Chip

  • #8
@ Chathanky

Dank je!

Weet je een oplossing om de temperatuur van de solar
beneden te kunnen uitlezen?
 

Chathanky

  • #9
Ik denk niet dat dit zo mogelijk is. Dit zou in de installatie of gebruiksaanwijzing van je thermostaat moeten staan als het mogelijk is.

De zonneboilerregeling staat los van je ketelregeling. Heeft de zonneboilerregeling geen uitleesmogelijkheid?
 

Chip

  • #10
@ Chathanky

Yep, via de SOR M gaat dit prima, echter de unit staat
boven en ik zou graag deze gegevens beneden willen uitlezen
 