Uitbreiding meterkast nodig voor inductie-kookplaat?

Quenyana

  • #1
Goedenavond,


Over 6 weken wordt onze nieuwe keuken geplaatst. We hebben gekozen voor een inductie-kookplaat, nu hebben we gas. Het is een appartement.

Gezien dat het vermogen van de inductie-kookplaat 7,4 kWh is, denk ik dat ik de meterkast aangepast moet worden. De oude keuken wordt er pas over 4 weken uitgehaald, dus of ik een periflex aansluiting heb weet ik niet. Ik hoop of jullie mij kunnen vertellen of mijn meterkast moet worden aangepast.

Dit staat erop vermeldt 220v, 15(45)a, 400r/kWh, 50 Hz, 1977

Alvast bedankt!

Groeten Quenyana
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Er zal wel een kookgroep (2 gekoppelde zekeringen) en een perilex aansluiting voorzien moeten worden (zijn). Kijk even goed achter in de kastjes of je iets kan vinden. Ook in de meterkast zou een loze 19mm buis zichtbaar kunnen zijn. Deze hoort dan naar de keuken te lopen.
Die info op de meter zegt niet veel. Bij je netbeheerder kun je navragen wat de waarde van de hoofdzekering bedraagt. Deze zal wel minimaal 1x35A moeten zijn, wel afhankelijk van de overige zware apparatuur in huis.
 

Lasdoos

  • #3
Lukt het misschien om een close-up plaatje te schieten van de bestaande zekeringkast, en die te uploaden naar klusidee?
Kunnen we ook wat juistere info geven.
 

Quenyana

  • #4
Hmmm... geen periflex aansluiting kunnen ontdekken.

En die meterkast... Ik heb 5 groepen. Tenminste de 1e is er eentje zonder ALS. De nummers 2 en 3 zijn niet in gebruik. En dan heb ik nog nr 4 en 5 die hebben wel een ALS.

De meterkast grenst aan de keuken en er gaat wel een buis de keukenmuur in...
Ik zal morgen eens bellen.

Bedankt!

Is goed zal even een foto maken :)
 

Lasdoos

  • #5
Het simpelste antwoord is nu (omdat je vraagstelling zo luid)
Ja, in de keuken heb je een perilex- contactdoos 16A nodig voor de kookplaat.
Ja, de zekeringkast zal aangepast moeten worden met een 1phase kookgroep.
Let wel op, daarvoor moeten er wel diverse aanpassingen gebeuren in je zekeringkast.
Ga je een erkende installateur inschakelen, ook al omdat er voor je nieuwe keuken ook nieuwe aansluitingen gerealiseerd moeten worden?
Te denken valt aan afzuigkap, lijstverlichtiing, koelkast, etc.
 

Quenyana

  • #6


Is het zo te zien?
 

Quenyana

  • #7
Zo jullie zijn snel met antwoorden geweldig!

Ja als er iets veranderd wordt gebeurd dat door een erkende installateur. Ik werk in de verzekeringen ... en geloof me brand in de meterkast moet ik niet hebben!

Ik wacht even de technische tekening af en dan zal ik bellen naar zo'n installateur. Dus als ik heb begrijp kan ik het beste een 3 fases uitbreiding doen?
 

Lasdoos

  • #8
Lijkt mij het beste dat je even aan je keukenleverancier vraagt om een installatietekening en aan de hand van deze info een paar elektriciens om een offerte gaat vragen. Denk zelf dat de bestaande zekeringkast vervangen zal gaan worden omdat deze te beperkt is om uit te breiden
Of je een 3phasen aansluiting nodig hebt, ligt aan de behoefte vanuit de nieuwe keuken.
Overleg met de installateur,
succes.
 

Quenyana

  • #9
Ok nou super bedankt!

Ik ga rond bellen voor een offerte.

Fijne avond nog!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu