Zachte koperen buis ommanteld toegestaan in de kruipruimte?

RichardV

  • #1
Midden in de woning komt een gashaard, hiervoor dient er een gasleiding aangelegd te worden door de kruipruimte vanaf de meterkast.

Is het toegestaan om hier gebruik te maken van 15mm zachte koperen buis ommanteld, de leiding wordt in 1 stuk ononderbroken aangelegd
en de mantel steek aan beide zijde boven uit de vloer.


Zacht koperen buis ommanteld:
Schermafbeelding 2020-10-21 om 21.47.53.png
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Helaas de bescherming om wicu word niet gezien als een mantel (is een bescherming) welke benodigd is voor een gasleiding onder de vloer.
Koop een mantelbuis welke om de wicu heen gaat en het is wel toegestaan

John
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Nee, er moet een ruime mantelbuis omheen zodat gas dat door een breuk ergens halverwege vrijkomt door de mantelbuis naar de uiteinden komt zodat je het daar kunt ruiken. Deze mantel zit te strak om de koperbuis heen voor dat doel.

Houd er ook rekening mee dat je voor gas toepassingen deze buis alleen mag solderen. Knelkoppelingen zijn niet toegestaan omdat op de benodigde steunhulzen geen Gastec QA keur zit.
 