YMVK van PV-omvormer naar meterkast

Kees2021

  • #1
Hallo allemaal,

Over een tijdje zullen er 20 zonnepanelen op het dak van mijn huis worden geïnstalleerd. Nu heb ik via de software van SMA (omvormer) gezien dat ze een 6 mm2 kabel van omvormer naar meterkast adviseren. De omvormer komt op zolder te hangen, vanaf daar wil ik door de leidingschacht. Deze is echter al wel best vol, maar ik heb er 2 loze leidingen van 19 [mm] in liggen. Een YMVK-kabel 3x6mm2 heeft een buitendiameter van ca. 13 [mm], de binnendiameter van de loze leiding is ca. 16,5 [mm]. Mag ik de loze leiding voor een dergelijke kabel gebruiken? De lengte van de PVC-buis is ca. 3,5 meter (gaat door 2 verdiepingsvloeren heen)...

Alvast dank!

Gr. Kees
 

dennistd

  • #2
Is de leiding kaarsrecht? Dan gaat het misschien wel lukken, anders krijg je hem er niet door. Wat voor omvormer krijg je eigenlijk, dat je met 20 panelen op 1-fase uit komt? Of wordt het een oost-west-ligging?
 

Kees2021

  • #3
Wordt inderdaad oost-west ligging, goed geraden :lol:! Meterkast is 1x40A. De leiding is recht, maar er zit wel een 45 graden bochtje aan het eind. Ik vroeg me vooral af of het mag, een dikke YMVK kabel door een PVC buis. Als je spreekt van 'vullingsgraad' dan is de pijp natuurlijk 'te vol'. Geen idee of dit nog een rol speelt, alsmede warmteontwikkeling etc..
 

Kees2021

  • #4
Iemand nog?
 

Sander 1972

  • #5
Je kan beter even aan de gene die de pv komt monteren even vragen welke kabel hun er in willen, dan zelf te gaan gokken
 

Kees2021

  • #6
Zij werken normaal met YMVK.. maar dan 4 mm2. De software geeft aan 6 mm2 dus eigenlijk wil ik die erin hebben. Dit zijn van die klusjes die ik liever zelf van tevoren doe, i.p.v. dat een installateur het met haastwerk moet maken en het net niet is zoals ik het hebben wil..

Wel even gekeken... een extra YMVK kabel door de schacht is niet te doen, zit te vol, loopt allemaal kriskras. Krijg de trekveer er al niet door..
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
De YMVK hoeft niet aangelegd te worden door een buis. Maar je zult deze wel vast moeten kunnen zetten.
 

Kees2021

  • #8
Snap ik... maar da's nu net de vraag: mag ie door een buis 19 mm?
 
Laatst bewerkt:

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Ja het mag.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #10
Kijk even naar de lengte van de kabel, is die net zo lang als je buis 3,5m dan kun je eenvoudig uitrekenen wat het voordeel is van een 6mm2 tov. een 4mm2
Weerstand van een 4mm kabel keer de maximale stroom die er zal lopen = spanningsverlies
R (weerstand) x I (stroom) = U (spanning)
en het zelfde met de 6mm kabel keer de maximale stroom
(maximale stroom zal meestal bepaald worden door de toegepaste automaat)
dus zijn er 16A automaten gebruikt dan 16 ampere aanhouden voor de stroom.
Bij beide krijg je dan het spanningsverlies over de kabel.
Om het vermogensverlies te berekenen is het dan de stroom x het spanningsverlies.
(hou er wel rekening mee dat bij 16A automaten er echt niet continu 16A zal stromen)

Meestal is dat vermogensverlies te verwaarlozen als het om korte kabels gaat, belangrijker is het spanningsverlies.
Komt nl. de spanning in de wijk boven de 250V dan schakelt je omvormer uit en lever je niets meer.
Zou je 5V spanningsverlies in je kabel hebben dan schakelt je omvormer nog steeds uit bij 250V maar stopt hij er al mee als de spanning in de wijk boven de 245V uit komt immers 245V + 5V spanningsverlies = samen die 250V
 