Wisa 2100 uitstroommechanisme sluit niet goed.

RonYes

  • #1
Ik heb onlangs in mijn Wisa 2100 inbouwreservoir een nieuwe uitstroommechanisme geplaatst omdat van de oude onderdelen waren afgebroken.
Na montage van het mechanisme stortbak vol laten lopen en er bleef geen water stromen,dus ok. Maar na een spoeling blijft echter water doorlopen, het mechanisme sluit dan niet goed af. Na een beetje rommelen met de trekstang lukt het dan meestal wel om het mechanisme te laten sluiten maar ik moet altijd even helpen.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Ronald
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Heb je alles wel spanning vrij en recht gemonteerd.
 

RonYes

  • #3
Ik heb alles gedemonteerd en rustig opnieuw gemonteerd.eerst uitstroommechanisme
los in de stortbak, getest en het was dicht.
Daarna brugstuk en de rest gemonteerd en zowaar lijkt het nu goed te werken.
Ik vermoed dat het mechanisme op het puntje stond. Tot nu toe in orde,dus opgelost.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
:prima: bedankt terug melding.
 