Welke open wand cv heeft 110mm rookgas afvoer?

JoopW

  • #1
Goedendag,

Mijn vraag is: Onze CV valliant 180XE A25 is aan vervanging toe.
Deze heeft een rookgas afvoer van 110 mm.
De vervangende cv van Vailliant heeft een afvoer van 130 mm
Dit kan natuurlijk niet op 110 mm.
Weet iemand of er nog een cv bestaat met 110 mm rookgas afvoer of een andere oplossing.
Ons huis is een benedenwoning met een dubbelwandige rookgasafvoer van 110 mm langs de buitenmuur tot boven het dak uit

Groet van Joop
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Een gesloten toestel met ventilator gebruiken en de luchtinlaat op een andere plek aansluiten (kan niet bij alle toestellen maar bij vele wel).

Door het bestaande kanaal een flexibele pijp trekken die geschikt is voor condens, dan kan het zelfs een HR ketel worden.

Er zijn meerdere mogelijkheden te noemen, eea afhankelijk van de lengte van de kanalen en situatie ter plekke.

Een ketel met een geveldoorvoer gebruiken mits het kan ivm voorschriften.

Mogelijkheid voor een afvoer van het condenswater.

Vr Gr en succes ermee
 

JoopW

  • #3
Dank je wel, gaat vast lukken.

De pijp is +\- 6 mtr lang met 2 90 graden en een 45 graden bocht in aluminium dubbelwandig.
Moet er ook nog een andere kap op?

Groet van Joop
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Als het een VR toestel gaat worden op het bestaande kanaal, dan kan de bestaande kap waarschijnlijk wel blijven zitten.

Het gaat er dan om dat het niet in kan regenen zodat er (regenwater) in het toestel komt VR condenseert niet en heeft geen condenswater afvoer.

Let wel op dat het aan te schaffen toestel geschikt is om met twee verschillende kanalen te mogen/kunnen werken.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu