Beste klussers,

Omdat de badkamer boven en het toilet beneden gerenoveerd gaan worden zie ik kans om ook de lelijke stalen opbouw CV leidingen weg te werken.
Het wordt dan met kunststof (meerlagen) leidingen.

De leidingen naar elke radiator worden Ø16 mm.
De vraag betreft de standleiding naar boven.
Die is momenteel Ø22 mm.

De leiding komt vanuit de kelder omhoog (zie ook foto).
Takt op het toilet naar de radiatoren toilet + woonkamer en gaat dan naar boven voor de radiatoren badkamer en slaapkamer.

Is een Ø20 kunststof leiding hier voldoende of beter Ø25?

Vast bedankt.

2023-10-18 07.53.19.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Voor zichtwerk is staal niet lelijker dan kunststof. Kunststof kun je nooit zo strak monteren.
 

Koalaroel

  • #3
Ik merk al dat mijn informatie compleet en waterdicht moet zijn voor een goed advies ;-)

Het is de bedoeling dat de kunststof leidingen onzichtbaar in de muur worden weggewerkt.
De radiator op de foto wordt vervangen en ook op de badkamer komt iets nieuws.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
22m stalen precisiebuis komt overeen met een 25 of 26mm meerlagenbuis
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Verticale leidingen plaats je meestal (ingepakt in isolatie) een koof, niet in sleuven in de wand. De leiding heeft ruimte nodig voor krimp en uitzetting.
 